99问答网
所有问题
当前搜索:
水池止水钢板做法
水池止水钢板
安装方法
答:
止水钢板安装方法把2根Φ12钢筋与底板进行垂直,并在止水钢板跟两钢筋中间,1根钢筋贯通止水板;在钢筋上焊止水圈
,这样有效连接止水圈和钢板;止水钢板就位后,钢板接口可采取满焊,且搭接尺寸应超过400毫米。止水钢板厚度止水钢板较常见的厚度是2至5毫米,而水池止水钢板厚度在3至4毫米,它是按具体施工规范来选择,...
水池止水钢板做法
答:
水池止水钢板使用时,
要保证中线和施工缝重合,一半在上层混凝土,一半在下层混凝土,这样就可以达到理想的止水效果
。在止水钢板搭接时,应采用焊接的方式进行搭接,同时搭接长度在5cm以上,保证止水钢板的止水效果。
水池止水钢板
如何焊接,搭接还是焊接?
答:
1.先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将
止水钢板
置于两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水钢板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接。止水钢板宽度不小于400mm,分别埋入底板砼中200mm,该先浇砼应高于底板上表面200mm以上,钢板厚度不小于3mm,为保证钢板施工时具有一定的刚度,...
止水钢板
的安装方法及图样
答:
1、若要安装水池止水钢板的话,
应该先把两根直径为12毫米的钢筋和底板进行垂直摆放
,并且应该使用一根钢筋从两根钢筋和止水钢板的中间位置贯通止水板。其次应该在钢筋上焊接止水圈,这样做的目的是为了让止水圈可以和止水钢板很好的连接在一起。当止水钢板安装好以后,还需要在止水钢板的接口位置进行满焊,并...
止水钢板
如何搭接?
答:
止水钢板
用于防止水泥和混凝土渗漏,通常在建筑物的地下室、
水池
、水箱等场所使用。搭接止水钢板的方法主要有以下几种:1. 重叠搭接:将两块止水钢板的边缘重叠在一起,一般要求重叠长度不小于300mm,然后使用螺栓或钢丝固定。这种方法适用于边缘条件较好、不要求高度密封的情况。2. 焊接连接:将两块止水...
污
水池钢板止水
带
做法
答:
1、应尽力保证
止水钢板
在墙体中线上;2、两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊,钢板搭接不小于20mm;3、墙体转角处的处理,一、整块钢板弯折;二、丁字型焊接;三、7字型焊接。4、止水钢板的支撑焊接,可以用小钢筋电焊在主筋上;5、止水钢板穿过柱箍筋时,可以将所穿过的箍筋断开,制作成开口箍,...
地下室消防
水池
施工缝
做法
如何做?
答:
地下室消防
水池
的施工缝用
止水钢板
,凹槽方向应朝迎水面,即水池内壁。
钢板止水
带,又名止水钢板。钢板止水带即在浇筑下层混凝土时,预埋300mmx3mm的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。一般钢板止水带是采用冷轧板...
污水处理厂
水池
池底后浇带
止水钢板
怎么安装
答:
您好,在《混凝土结构构造手册》第三版749页。
钢板止水带钢板
厚3mm,宽300mm,水平施工缝位置在基础底板面以上不少于250mm处。固定的方法是用斜撑钢筋的两端一端焊在竖向钢筋上,另一段焊在
止水钢板
上,注意电焊电流,不要焊穿钢板。希望能够帮助到您,谢谢。
消防
水池止水钢板
安装方向及注意事项
答:
消防
水池
的
止水钢板
安装方向通常是垂直于池壁的方向。也就是说,止水钢板的安装板缝应该与水池的池壁垂直。这样的安装方式可以有效地防止水池中的水渗漏,确保水池的密封性。止水钢板通常用于构建防水墙或防渗墙,以阻止地下水或其他液体渗入水池内部。垂直安装止水钢板的安装板缝应该与水平地面垂直。这样可以确保板缝...
止水钢板
操作方法有哪些?
答:
适用于有地下水的构筑物,如
水池
等有水的建筑,以及埋深在地下水位以下的水平和竖向施工缝处。5施工工艺:工艺说明:地下室外墙后浇带在做防水施工前,内侧的卷材保护层先施工。铺贴外墙卷材时,先在预制板外侧铺一层防水加强层,然后大面卷材直接铺过与之盖板。绑扎墙体钢筋时,用附加筋将
止水钢板
固定...