99问答网
所有问题
当前搜索:
氧化锌避雷器安装
金属
氧化锌避雷器
应怎样放置
答:
1、氧化锌避雷器在安装之前,需要正确的核对铭牌的内容,是否符合所需系统的额定电压
;2、避雷器固定在支架上,上端子与高压线相连接,下端子需要可靠的接地;3、避免避雷器当做撑力绝缘子使用,应尽量靠近被保护设备安装,使其达到更好的保护效果;4、避雷器终端安装在跌落式熔断器后,有利于开断时对它...
氧化锌避雷器
的注意事项
答:
1.氧化锌避雷器安装前,需正确检查铭牌内容,是否符合所需系统的额定电压
。2.
避雷器固定在支架上
,上端接高压线,下端需要可靠接地。3.为避免将避雷器用作支撑绝缘子,安装时应
尽量靠近被保护设备,以达到更好的保护效果
。4.
避雷器安装在跌落式熔断器后的接线端
,利于分闸时起到保护作用,变压器低压侧...
金属
氧化锌避雷器安装
时接地引下线应尽量怎么样
答:
短而直。金属
氧化锌避雷器
的接地引下线,应该尽量短而直,以提高接地系统的性能,减少电阻和电感影响。
10Kv复合绝缘
氧化锌避雷器
的
安装
要求
答:
③避雷器必须垂直安装
,有特殊安装要求提前和厂家联系 ④避雷器引线应连接牢靠,它与母线、导线的接头长度应不小于100mm为防止松动,最好用弹簧垫圈或者是双螺母紧固,引线不应过紧过松,且不允许有接头,截面不得小于铜线16平方mm,铝线25平方mm ⑤户外避雷器应用镀锌螺栓将其上部端子街道高压母线上,下...
氧化锌避雷器
是否可以横向
安装
?
答:
0.4kV没有要求,想怎么装就怎么装
。10kV及以下:不建议横向,除非特殊情况,也可以考虑,但防震能力就差了。35kV及以上,只能正装了,横向你也安不上。
氧化锌避雷器
带电测试仪的接线方式
答:
接电流测试线的方法,首先根据电流大小,接电流测试线到主机端0-1mA或1-10mA量程档上,再将另一端接
氧化锌避雷器
下端。接电压测试线的方法,也是先接仪器这一端再去接变压器测试绕组。检查正确接线后,慢慢升压到氧化锌避雷器的额定电压,然后操作仪器开始试验。 A、现场带电测试图7带电接线方法如图7...
氧化锌避雷器
YH1.5W-0.28/1.3型号,那一端接高压引压端,那一端接地?有...
答:
一般来说有铭牌的一端接电源部分,下端接地排,这种接法主要是为了方便看铭牌。但是如果现场有特殊
安装
要求也可以反过来接。不影响使用
氧化锌避雷器
内部怎么连接的
答:
第一个是法兰底座,第二个是弹簧增加阀片见解除面及紧固度;第三个是垫片调整
避雷器
内部高度;看得见的都是不复杂的工艺,复杂工艺关键工艺是看不见的,模仿不来的
避雷器
怎么
安装
答:
(6)拉紧绝缘子串,使之紧固,同相各串的拉力应均衡,以免避雷器受到额外的拉力。(7)放电计数器应密封良好,动作可靠,三相
安装
位置一致,便于观察。接地可靠,计数器指示恢复零位。(8)
氧化锌避雷器
的排气通道应通畅,安装时应避免其排出气体,引起相间短路或对地闪络,并不得喷及其他设备。
2、
氧化锌避雷器
一般设置在什么地方?接触网设备在哪些地方存在_百度...
答:
适用于户内和户外、盐碱地、潮湿地、高海拔等对保护器运行环境比较苛刻的地方都可以。接触网的特殊性,地铁车辆段、停车场、正线接触网均是悬挂异物或异物侵入设备限界的多发地点。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
带间隙的氧化锌避雷器安装
氧化锌避雷器安装要求
氧化锌避雷器安装视频
复合绝缘氧化锌避雷器安装图
室外氧化锌避雷器安装在哪里
低压氧化锌避雷器怎么安装
氧化锌避雷器接线方式
氧化锌避雷器安装图片
10kv氧化锌避雷器安装和调试