每延米挡土墙的重力
重力
式
挡土墙的
稳定性与强度验算
答:
式(2-9)~式(2-13)中:Kc为抗滑稳定性系数;G为
挡土墙每延米
自重(kN/m);Ea为挡土墙墙背每延米主动岩土压力合力(kN/m);a为挡土墙墙背倾角(°);a0为基底倾斜角(°);μ为挡土墙基底与地基岩土间的摩擦系数,由试验确定,也可参照表2-9选用;δ为岩土对挡土墙墙背摩擦...
重力
式
挡土墙
抗滑移稳定性验算及抗倾覆稳定性验算
答:
倾覆系数Kt= M1/ M2=Gx0+Eazxf/Eaxzf≥1.6稳定。G-
挡土墙重力
KN/m,b-基底水平投影宽度m,z-土压力作用点离墙踵的高度m,x0-挡土墙重心离墙趾的水平距离m,Eax-Ea的水平分力(Eax = Eacos Eaz-Ea的竖向分力Eax = Easin ,zf=z-btan 0,xf=b-zcot .滑动稳定系数Ks=F1/F2=(Gn+Ean...
请问:
挡土墙
里面"
延米
钢筋量"是什么意思
答:
挡土墙里面"延米钢筋量"是挡土墙每一米长钢筋平均用量的意思。挡土墙是长条形状,钢筋总量÷挡土墙长度=
挡土墙延米
钢筋量。这是一个平均数值,不同部位的挡土墙,钢筋用量略有差异。在估算挡土墙钢筋用量时,可以这样计算。
如何计算
挡土墙
工程量?
答:
通常情况下。砌体是计算其体积,按体积计量,至于抹面勾缝可以在单价里适当显示。挖基土方也是按体积算。钢筋:一般
重力
式的没有钢筋需要计算。悬臂式的钢筋混凝土
挡土墙
,照施工图标注的钢筋,分别直径、等级算出长度,乘各自直径的每米重,最后总计重量。不管哪类挡土墙,其工程量的计算,大致分为三部...
重力挡土墙
计算介绍?
答:
以下是中达咨询为建筑人士整理相关重力挡土墙计算基本内容,具体内容如下:中达咨询梳理项
重力挡土墙的
基本概况,内容如下:中达咨询小编梳理相关内容,对重力挡土墙计算的内容包括:由于时间关系,本设计只对K1+599.504处挡土墙进行计算。1.墙身截面尺寸及形式(1)车辆荷载:汽车—20级(轴重为300),...
【
重力
式
挡土墙
计算】建筑大师总结出了简单的方法
答:
1.
重力
式挡土墙是一种常见的挡土结构,以其简单的形式和施工的便利性而受到青睐。这种墙体主要通过自身的重量来抵抗土压力,无需其他辅助结构。尽管它具有这些优点,但其截面尺寸较大,所需砌筑材料较多,这是其主要的缺点。2. 重力式
挡土墙的
墙背设计有多种形式,包括俯斜、仰斜、垂直、凸形折线...
【
重力
式
挡土墙
计算】建筑大师总结出了简单的方法
答:
还有在
重力
式
挡土墙
在计算时,会有一般的规定,我们不能忘记这个规定哦,否则计算就不准确了:1、首先,在采用重力式挡
墙的
时候,我们需要注意的是,土质边坡高度应该在8米以下,岩质边坡的高度不应该大于10米。2、而通常对于变形,我们会有较为严格要求的边坡,和开挖土石方会危周围的边坡,不可以采用...
重力
式
挡土墙
设计规范介绍?
答:
在特强冻涨、强冻涨地区应考虑冻涨的影响。在土质地基中,基础埋置深度不宜小于0.5m;在软质岩地基中,基础埋置深度不宜小于0.3m;5
重力
式
挡土墙
应每间隔10m~20m 设置一道伸缩缝。当地基有变化时宜加设沉降缝。在挡土结构的拐角处,应采取加强的构造措施。更多关于标书代写制作,提升中标率,...
什么是半
重力
式
挡土墙
?什么是衡重力式挡土墙?如何计算?
答:
衡重式
挡土墙
计算常用数据主要包括:圬工砌体容重、圬工之间摩擦系数、地基土摩擦系数、砌体种类等相关内容,其中各类型参考数值压力计算情况如下:土压力计算计算高度为10.242(m)处的库仑主动土压力计算上
墙土
压力无荷载时的破裂角=31.060(度)按假想墙背计算得到:第1破裂角:32.720(度)Ea=148.041Ex...
重力
式
挡土墙的
计算介绍?
答:
3)衡重式路肩
挡土墙的
衡重台与上墙背相交处应采取适当的加强措施,提高该处墙身截面的抗剪能力。4)半
重力
式挡土墙应按弯曲抗拉强度和刚度计算要求,确定立壁与底板之间的转折点数。端部厚度不应小于0.4m,底板的前趾扩展长度不宜大于1.5m。中达咨询小编总结以上几点内容,便于相关重力式挡土墙人员...