99问答网
所有问题
当前搜索:
正序、负序、零序电流
正序
、
负序
、
零序电流
是什么意思?
答:
三相电网中,正序、负序、
零序
的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。这三者的含义是:
正序电流
:A相领先B相120度,B相领先C相120度,C相领先A相120度。
负序电流
:A相落后B相120度,B相落后C相120度,C相落后A相120...
三相电网中什么是
正序电流,
什么是
负序电流,
什么是
零序电流
答:
零序电流则是三相相位完全一致,没有先后之分。当系统发生接地故障或非对称短路时
,零序电流
会显著增大。三相电的发电原理中,通过发电机转子的旋转磁场和定子绕组的切割作用,形成三相平衡的交流电,其中
负序
和零序只有在特定条件下才会显现。总的来说,理解三相电网中的
正序
、负序和零序电流,有助于电力系...
什么是
正序负序零序电流
?(说的详细些)
答:
正序
、
负序
、
零序
的出现是为了分析在系统电压、
电流
出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都...
什么叫
正序
、
负序
、
零序电流
?
答:
(正常电流(理想情况):只有
正序电流
单相接地短路:故障相正序、负序、
零序电流
相等 两相短路:故障点零序电流为零,正序和
负序电流
互为相反数 两相短路接地:故障点正序、负序、零序电流均有 三相对称短路:只有正序 三相对称接地短路:有正序和零序 三相不对称短路:有正序和负序 三相不对称接地短路:有...
什么是
正序电流
和
负序电流
?
答:
您好:所谓
负序电流
和负序电压,是指三相交流电不平衡时分解出来的一个电流或电压分量。一般三相交流电对称时只有
正序
分量,当三相不对称时,利用坐标变换,可以得到正序、
零序
和负序三个分量。而这三个分量能够通过的路径有一定的差别,因此可以采用不同的方法检测,作为判断三相交流电不平衡甚至短路的依据。
正序
、
负序
、
零序
电压和
电流
如何计算
答:
1)、求
零序
分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与此...
零序
、
负序
和
正序
的区别
答:
二、三相短路故障和正常运行时,系统里面是正序。单相接地故障时候,系统有
正序负序
和
零序
分量。两相短路故障时候,系统有正序和负序分量。 两相短路接地故障时,系统有正序负序和零序分量。三、正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、
电流
出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序...
什么是
正序
、
负序
和
零序
?
答:
正序
:A相领先B相120度,B相领先C相120度,C相领先A相120度。
负序
:A相落后B相120度,B相落后C相120度,C相落后A相120度。
零序
:ABC三相相位相同,哪一相也不领先,也不落后。参数的影响 输电线路零序阻抗的突降会直接影响线路接地距离保护和零序方向保护的工作可靠性。计算了输电线路架空地线在...
正序
、
负序
、
零序
是怎样确定的?
答:
正序
、
负序
、
零序
的出现是为了分析在系统电压、
电流
出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。在三相电源中,各相电压经过同一值(最大值或最小值)的先后...
什么是
正序
、
负序
、
零序
?
答:
零序
是一种接地故障检测方法,它使用一个传感器(CT)来把所有相导体和中性导体连接在一起,传感器会按照线路中接地故障
电流
的不平衡程度等比例地产生输出,再由一台继电器来测量这一输出,并断开断路器或释放接地故障警报。
正序
第一种解释谓五行相生的顺序,第二的顺序的一种,和逆序相反。
负序
分量,是...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
负序电流与零序电流
负序电流与零序电流是区别
零序正序负序电流的区别
正序电流和负序电流
零序正序负序电压的区别
正序负序零序电压特点
电动机跳闸正序零序负序
负序电压和零序电压
什么是正序负序零序