99问答网
所有问题
当前搜索:
横河电磁流量计参数设置
横河电磁流量计
仪表系数在哪里
答:
在
设置
里。
电磁流量计
是一种设计先进的电磁测量仪表,它外壳分为两腔,将电器部分与周围隔开以便于接线,采用双频励磁,具有快速响应和消除输出噪声功能。该表系数在设置里,只需要长按开机键即可显示出设置,就可以看到该数了。其表有PFA、聚氨脂和陶瓷等衬里可供选择。其采用的绝缘电阻具有一定的特点,...
请问,
横河电磁流量计
的累计流量如何清零?
答:
你好,
横河电磁流量计表头下部有三个按钮set/shift/inc,按set进入设定,shift选择项目,inc修改值
,液晶屏出现E4: 00,改为01,就是允许设定累积值,按2次set保存;然后进入E5:,改为E5:000,这是复位设定值,000就是清零,按2次set保存。按住shift 2秒,就将累积值清零。
横河
防爆
电磁流量计
.型号AXF040C-E1AT1T-AD41-21B/NF2。求解型号中每 ...
答:
AXF040:
横河
AXF
电磁流量计
40mm口径;C:防爆型;-E:4~20mA DC,HART通讯的一体型流量计;1:一体型流量计,100V~240V A:碳氟PFA衬里 T:钽电极shguangshu.com 1:电机结构:非替换式 T:接地环和接地电极材料为钽shguangshu.com -AD4:管道连接,DIN PN 40,夹持型 1:面间长度为标准 -2:...
请问
横河
se200mn系列
电磁流量计
没流量显示超量程代码error20怎么处理啊...
答:
进入菜单设置流动方向即可
。如果是分体型,你就要考虑干扰因素了,横河的电磁流量计抗干扰效果很差~~~如果负值的流量很稳定,那么问题铁定出在接线上面,相互调换一下信号线电极端即可~
横河电磁流量计
se14m报err20怎么处理
答:
并且电缆连接稳固可靠。2、检查传感器安装:确认传感器是否正确安装在管道上,并且没有任何物理损坏或阻塞。3、检查液体条件:确保液体介质符合
电磁流量计
的要求,包括温度、压力、导电性等。4、重新校准或重新配置:如果可能,尝试重新校准或重新配置电磁流量计。这可以通过参考设备的操作手册来进行。
横河电磁流量计
有哪些型号,有什么优势,还有什么其它的流量计产品?
答:
优势:
横河
AXF
电磁流量计
是一种设计先进的电磁流量计,它是由现在已经使用并经现场考验的 ADMAG 系列改进而来的, ADMAG AXF 外壳分为两腔,它将电器部分与周围隔开以便于接线,ADMAG AXF 采用双频励磁,具有快速响应和消除输出噪声功能,有 PFA、聚氨脂和陶瓷等衬里可供选择,因此,电磁流量计应用范围...
恒河
电磁流量计
累计量如何显示?
答:
电磁流量计
本身自带累计量的显示,如果不显示,可能是显示仪表坏了。
急需
横河
AE系列一体型
电磁流量计
说明书(包括安装、操作及维护保养...
答:
ADMAG系列
电磁流量计
是
横河
公司在流量仪表领域中多年经验的结晶,其设计与横河公司质量控制体系保证了产品的高精度和高可靠性,ADMAG AE是由ADMAG系列改进而来的。ADMAG AE 的外壳分为两腔,它将电器部分与周围隔开以便于接线。ADMAG AE采用双频励磁,具有快速响应和消除输出噪声功能,而且可采用陶瓷衬里,...
横河
XF125G型号的
流量计
具体表示是什么意思?
答:
应该是AXF125G,AXF是
横河电磁流量计
的一个系列,采用“双频励磁”消除液体噪音对测量的影响。125是口径大小,即DN125。G是指一般型,另外还有防爆型和潜水型。后面应该还有些细部的型号代码,比如输出通讯协议、电极材质、衬里材质、接地环材质、法兰标准规格等 ...
电磁流量计
的脉冲信号怎么能转换成开关量信号
答:
如果你是用的
横河
的
电磁流量计
,我知道。如下图:首先是接电源“POWER SUPPLY” 接地G,电源负端N,电源正端L;其次是电流输出信号I,输出正端+,输出负端-;而你的是脉冲信号输出DO,接输出正端+,输出负端-;并且你需要开关量信号DIO,则接开关量DIO输出正端+,输出负端-,再接你的开关量仪表...