答:
所谓
屋顶消防水箱
,是指采用临时高压给水消防系统的时候,在火灾初期十分钟内,向室内消火栓提供水源和水压之用,你只要看下它那个水箱的出水管是接到什么管道上去的,如果是接到消火栓的管道上,那么,这个水箱就是屋顶消防水箱.反之就是生活水箱。但是这种可能性很小,因为现在变频技术很成熟了,一般的高层...
高层
水箱
的供水原理
答:
1、高位消防水箱利用重力自流供水,设置在建筑的最高处
。临时高压消防给水系统必须设置消防水箱,系统平时仅能满足消防水压而不能保证消防用水量。发生火灾时,通过启动消防水泵提供灭火用水量。2、二次供水设备,一般设在地上或地下室。有自来水的单位,运用该设备可以调度高峰用水量,增加水压,能在高峰用水...
高位
消防水箱
进水可动用地下消防水池的水量吗?
答:
在不影响消防水池有效水量和补水时间的情况下高位
消防水箱
可以用地下消防水池的水量,但不能通过消防泵和消防管道供水,需单独设高位消防水箱自动
上水
泵和上水管道,会导致造价增高,一般采用生活给水系统自动补水更方便。消防水池的补水时间不宜大于48h。高位消防水箱的进水管应满足消防水箱8h充满水的要求。
消防
自动喷淋中是否需要水泵吗?
答:
在市政进水的压力和流量满足要求的前提下,是可以直接由市政供水,
屋顶水箱
需提供10分钟的
消防
用水量,如果没分析错的话,屋顶增压泵实际应为稳压泵,主要是维持系统管网日常压力,当系统压力下降时,屋顶稳压泵会自动补压,但由于屋顶水箱仅提供10分钟用水量,所以,10分钟以后用水,就要靠您这里的市政进水...
消防水箱
如何补
上水
答:
消防水箱
进水,设置自动补水措施。可以采用液压水位控制阀或者浮球阀都可以,
消防水箱
夜里
上水
有响声合法吗
答:
消防水箱
夜里
上水
有响声合法这种现象只出现在补水快满时才出现噪音。因为有的水箱是浮球阀,水快满时它一上一下的浮动,造成补水泵的关停,而且瞬时启动电流很大,所以电机声音大。
高层建筑的
消防
水池容积如何确定?
答:
(高规新增条文。
消防
水池储水或供固定消防水泵或供消防车水泵取用。本条对供消防车取水的消防水池作了规定,说明如下:一、为便于消防车取水灭火,消防水池应设取水口或取水井。取水口或取水井的尺寸应满足吸水管的布置、安装、检修和水泵正常工作的要求。二、为使消防车水泵能吸
上水
,消防水池的水...
买电梯房几楼才是最好 几个最差楼层千万不能选
答:
买电梯房6-7层,或者23--28层,千万不能买底楼和
顶楼
,还有8-11层。如果价钱不是主要考虑因素,楼层还是高些的好,一般18层以上,如果是32层的楼房最好的是23--28层,如果选择低层可以考虑6-7层。选择6-7层还有两个好处是,7层以下,不需要交二次供水费;楼层低,房价可能会便宜。从空气质量...
消防
喷淋及管道平时有水么?
答:
消防
喷淋有“湿式”,“干式”,“预作用”,“湿式”平时有水;“干式”平时没水;预作用”平时没水,报警后充水。大部分是“湿式”。湿式:喷头到动作温度时破,
屋顶水箱
来的水喷出,湿式报警阀动作,压力开关动作启动喷淋泵。干式:干式报警阀前是水,干式报警阀后是气。喷头到动作温度时破先喷气,...
消防
高位
水箱
和地下水池之间的连管属给水管吗?
答:
是这样的:高位
水箱
的
上水
属于给水水管,下水管有
消防
喷淋管网与消防栓管网两部分;地下消防水池也是如此。