99问答网
所有问题
当前搜索:
楼梯间防火门
如何为
楼梯
和车库设置
防火门
答:
防火门
的级别如果车库与图示部分为同一防火分区,乙级防火门就足够了。但如果分布在不同的防火分区,那可得用甲级防火门。地下车库的标准停车数量在50-100辆之间,只需设置1个
楼梯间
;而停车数量在100-300辆时,至少得有2个楼梯间,并确保它们分散布置。防火隔墙的设置楼梯间与停车区域之间要用防火隔墙分隔,...
楼梯间防火门
:保持开启还是关闭?
答:
常闭式
防火门
通常在平时是关闭的,只有在人员走动时才会被推开。这种设计虽然在消防安全上有着重要的意义,但是也可能会给人们的日常生活带来一些不便,尤其是在人员流动性较大的场所,频繁的开闭可能会导致门的损坏。常开式防火门常开式防火门则是在平时保持开启状态,只有在发生火灾时才会自动关闭。这种设计在通行上...
封闭
楼梯间
必须配备乙级
防火门
,确保安全疏散
答:
无论在哪个场所,封闭
楼梯间
都必须配备不低于乙级
防火门
,以确保安全疏散。本文将深入探讨防火门的规定和适用范围,帮助读者更好地了解这一安全措施。乙级防火门按照《规范》的要求,封闭楼梯间必须配备不低于乙级防火门,以确保安全疏散。这是一项重要的安全措施,必须得到严格遵守。适用范围这些规定适用于多种建筑...
楼梯间防火门
应朝哪个方向开启?
答:
1、根据《高层民用建筑设计防火规范》门窗安全5.4.2规定:
防火门
应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。2、根据《建筑设计防火规范》7.4.12 建筑中的疏散用门应符合下列规定:民用建筑和厂房的疏散用门应向疏散方向开启。除甲、乙类生产房间外,人数不超过60人的房间且每...
楼梯间防火门
尺寸多少比较合适,防火门尺寸都有哪些规格?
答:
不超过2层、每层最大建筑面积不超过200m2、第二层和第三层的人数之和不超过30人的四级耐火等级旅馆。 3.1.5.2疏散楼梯设置形式。两层以上(含两层)旅馆的室内疏散楼梯应采用封闭
楼梯间
,疏散门应采用乙级
防火门
。 3.1.5.3疏散距离。直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离双向不应...
楼梯间防火门
是常闭吗
答:
是常闭。因为当某楼层发生火灾时,烟雾不会通过这扇门快速的弥漫到安全出口和疏散楼道,这样人们就可以通过
楼梯间
进行逃生。为此,在日常生活中,大家应该多留意一下楼梯间的
防火门
是否处于常闭状态。防火门的使用注意事项有哪些 1、不能私自撤消防火门上的闭门器:相信大家都知道,闭门器是防火门中相当重要...
住宅
楼梯间
的
防火门
如何正确使用
答:
1、一些高层的建筑,首先需要设
防火门
,同时它与房间走廊的门窗之间还要设置一个能够自行关闭的防火门窗,要向疏散的方向开启。2、在走道或者
楼梯间
的防火门,应该具有自动关闭的功能。火灾的时候,它就能够自行关闭,并且能够立刻反应。三、使用防火门的注意事项 1、经过防火门的时候要注意不能够用脚踹,...
楼梯间防火门
应该保持什么状态
答:
楼梯间防火门
应该保持什么状态 1、如果是常闭防火门,平常应该就是关闭状态,只有人员走动时才会将它推开。这种防火门开启状态还是有一定的缺点,通常来说会把它安装在人员经度常走动的通道,这样也会带来一些不便。特别是对于人员比较多商场,由于开闭频繁,这样也容易让它损坏脱落,最终也就起不到防火。2...
防烟
楼梯间
及前室的
防火门
应为什么
答:
经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门,应采用甲级
防火门
;因受条件限制,必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和开关等,专用房间隔墙上的门,都应采用甲级防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门,如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重...
公共建筑
楼梯间
需要设置
防火门
吗??若设置 一般取多大??
答:
公共建筑的疏散通道、防烟
楼梯间
进出口处必须设置
防火门
,按耐火时间分甲/乙级防火门。公共建筑楼梯间一般采用带自闭系统的甲级防火门。门的大小根据疏散通道的尺寸来就行了,一般1.4米