99问答网
所有问题
当前搜索:
楼梯间的防火门是几级
楼梯间防火门
尺寸
多少
比较合适,防火门尺寸都有哪些规格?
答:
依据《建筑设计防火规范》 第5.3.11条之规定将每层通向楼梯的门均设置成能自行关闭的乙级防火门
。 3.1.5安全疏散。3.1.5.1安全出口设置数量。每层安全出口(底层直接对外的门和二层以上的疏散楼梯)不应少于两个,且两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m,当满足下列情况可设置一个楼梯...
公共建筑
楼梯间
需要设置
防火门
吗??若设置 一般取多大??
答:
公共建筑的疏散通道、防烟楼梯间进出口处必须设置防火门,
按耐火时间分甲/乙级防火门
。公共建筑楼梯间一般采用带自闭系统的甲级防火门。门的大小根据疏散通道的尺寸来就行了,一般1.4米 热心网友| 发布于2013-09-06 举报| 评论 0 1 为您推荐: 公共建筑楼梯间尺寸 公共建筑楼梯尺寸规范 公共建筑楼梯间效果图 ...
防烟
楼梯间
及前室
的防火门
应为什么
答:
防火规范明确规定:附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室(钢瓶室、泡沫站等),
通风、空气调节机房等的隔墙门应采用甲级防火门
。经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门,应采用甲级防火门;因受条件限制,必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压...
防火门
等级划分及适用范围
答:
防火门等级划分:甲级不小于1:2h,乙级不小于0:9h,丙级不小于0:6h
。不同等级防火门适用范围如下:甲级防火门适用于设备房(如消防泵房、配电房、发电机房、防排烟风机房等)门、防火分区、防火墙上开门。乙级防火门适用于封闭楼梯间门、楼梯间前室门、防烟楼梯间与消防电梯合用前室门、消防电梯前室门、直接开...
防火门
等级大揭秘
答:
机房控制室通常配备
甲级防火门
,而通道和楼梯间则选择
乙级
。弱电、水电间等地方则选用丙级。越是重要的地方,防火门等级越高。实物比对,一目了然想知道防火门是否达标?通常甲级防火门的门扇厚度超过5cm,乙级4.5cm以上,丙级则是4cm以上。对比企业证书,一目了然。工程图纸,详细标注工程图纸上会有详细的标注和...
地下室与地上层连通的
楼梯间门是
什么级别
的防火门
?
答:
乙级防火门
。注:地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与半地下层的入口处设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级...
请问住宅楼
楼梯间的门是
不是防火门,如果不加
防火门是
不是等同于敞开式...
答:
住宅疏散楼梯间应符合《建规》5.5.27条规定,采用防烟楼梯间时门为
乙级防火门
,采用封闭楼梯间时不一定是防火门,封闭楼梯间可在一定程度上防止火灾的烟和热气进入楼梯间,和敞开楼梯间有区别。
防烟
楼梯间的门
应采用什么门?防烟楼梯间与封闭楼梯间有何区别?
答:
根据相关规定,应使用B级
防火门
,以阻挡火灾时产生的浓烟和热气,并起到安全防护作用。除了
楼梯间的
这层门外,入口通往前室的地方也必须设置这样的门。防烟楼梯间不能设置卷帘门,此处不能设置燃气管道。必须配备一些防烟相关设备,B类防火门的开启方向必须朝向疏散方向。同时,它与前室之间的内壁不能随意...
楼梯间的门
一般是什么门
答:
楼梯间的门一般是什么门 需要根据建筑物的类型而定。1、要是高层建筑、人员密集的公共建筑、或者是多层丙类厂房、甲、乙类厂房,这时楼梯间的门一般要使用
乙级防火门
,并向疏散方向敞开。2、除了以上的三类建筑外的其他建筑物,其楼梯间的门一般是使用采用双向弹簧门。防火门选购需要注意什么 1、查外观...
封闭楼梯间和防烟
楼梯间的门
要用
防火门
吗
答:
封闭楼梯间和防烟
楼梯间的
门要用防火门。楼梯间等级不同,设置
的防火门
要求也不同。一级耐火等级的楼梯间,建筑构件燃烧性能和耐火极限为不燃烧体,应设置一般防火门,二级度耐火等级的楼梯间,建筑构件为不燃烧体,内封闭楼梯间的门应为双向弹簧门。但高层民用建筑、高层工业建筑、人员密集容的公共场所...