楼板洞口补强钢筋怎么规定的
楼板
上开洞需要设置加强
筋
吗?
答:
1.板上开洞有下面三种情况,
1)洞口尺寸不大于300mm(包括边长不大于300mm的矩形洞口或直径不大于300mm圆形洞口)时,不须另设附加钢筋
,可以将通过洞口的钢筋让开洞口即可;2)洞口尺寸在300mm~1000mm之间(包括边长在300mm~1000mm之间的矩形洞口或直径在300mm~1000mm之间的圆形洞口)时,应在洞口侧边...
什么叫开洞
补强
配筋?
答:
比如楼板因某种原因钢筋不足,则局部剔除混凝土,补充钢筋,再重新浇注
,当然补多少,开多大,都要经过结构计算和经验、规范测定的。
洞口
加筋先放长还是先放短
答:
先放长。洞口加强筋布置的时候要注意,
洞口小于800mm的时候,应设置2根补强钢筋,并且钢筋的直径不应小于12mm,然后面积不小于被截断钢筋总面积的50%
。若是洞口大于800mm,洞口上下应设置暗梁,一般是400mm的暗梁。以结构力学分析,板上开洞后,洞口周边应力集中,被截断的钢筋会以洞口周边的混凝土为支座...
无梁
楼板
开
洞口
直径200
钢筋
切断用加固么?
答:
规范要求不大于300的洞口,钢筋饶过洞边,不设置补强钢筋
,你这洞才200,不该切断钢筋,但是现在切断了,原则上就必须增加补强钢筋,明白了请采纳!
楼板
开孔需要遵守什么规范
答:
如对其开洞部位进行加固,采用现代加固技术,像碳纤维环氧树脂粘接钢板、型钢等措施,其造价不菲。商户不一定能够承受,因为要对整栋楼进行加固
补强
不足部分。
楼板
层中的承重部分,它将房屋垂直方向分隔为若干层,并把人和家具等竖向荷载及楼板自重通过墙体、梁或柱传给基础。
楼板
预留孔洞
答:
留洞没有明确的施工规范,譬如GB50242-2002。只有一些地方
规定
,比如《济南市建筑安装工程质量管理规定》。在日常施工中,孔洞预留一般比管道外径大两个规格。意即,如果管道外径是108mm,则预留孔洞大小为150mm。至于
钢筋的
补强,一般150以下的洞口未曾有补强一说。关于
洞口补强
详参《03G101-1图集》第17页...
pkpm柱加强
筋
在哪个位置
答:
楼板的
局部预留洞口,在
洞口的
四周增加一定量的钢筋,用来补强,这样用来
补强的钢筋
就称做加强筋。间距密度为80mm一100mm。高度及钢筋截面积多少看结构荷载需要而定。加强筋指在如混凝土结构,楼板的局部预留洞口,在洞口的四周增加一定量的钢筋,用来补强,这样用来补强的钢筋就称做加强筋。
楼板
中
洞口
300时需要
补强钢筋
吗
答:
300及以下时不需要
补强的
,
钢筋
不切断,绕过
洞口
。
楼层后浇带
钢筋
隔一拉通是什么意思
答:
1.对于底板筋的补强筋,应该满足原底板筋截面积的1/2,且仅在垂直于后浇带的方向设置补强筋。例如,垂直于后浇带方向的底板筋为8@150mm,则补强筋为8@300mm,也就是每隔两个原底板筋就设置一根补强筋,且
补强筋的
长度要超过后浇带宽度并满足锚固尺寸;2.对于双层双向
钢筋的
楼层
楼板
,在后浇带的位置,...
顶层屋面板
钢筋
做法?
答:
非屋脊位置专按照平面
楼板
做法。属具体如下:1、屋脊位置板
钢筋
做法:双层双向配置,局部不足处附加钢筋。上部受力钢筋在屋脊处不断开;下部受力钢筋在屋脊处断开,并伸至板上部锚固,满足锚固长度的要求。2、非屋脊处板钢筋做法:双层双向拉通配置,局部不足处附加钢筋。上部钢筋和下部钢筋均拉通。