99问答网
所有问题
当前搜索:
植筋拉拔试验什么时候做
速利特建筑
植筋
胶多长
时间
可以做
拉拔试验
答:
环境温度在20度以上48小时后可以做拉拔实验
。如果环境温度在5-20度的时候必须72小时以后做拉拔实验。温度更低时间越长。还有不同的胶有不同的规定。
钢筋
植筋
完成后多少天可作
拉拔试验
答:
一般植筋完成后的72小时就可以,夏天的时候24小时就差不多
。跟植筋胶的品种有关系,通常情况下植筋胶的包装上都有说明,胶水凝结达到强度后就可以进行拉拔试验了。
二次结构
植筋
多长
时间做拉拔
实验
答:
植筋完成后的48-72小时后就可以
。钢筋拉拔试验,是锚固体的锚固力的现场检测,一般植筋48-72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式。分级加载:以预计极限荷载的10%为一级,逐渐加荷,每级荷载保持1min~2min,至设定荷载或锚固破坏。
什么
情况下需做钢筋
拉拔试验
,是不是只要是
植筋
都要做?
答:
一般植筋48-72小时后
,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式。植筋都应做抗拔承载力检验。因为植筋属混凝土结构后锚固,只有做了抗拔承载力现场检验,才会知道植筋抗拔承载力是否符合设计要求。故《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004中A.1.1中用了严格的用词,采用“应”。无非...
植筋拉拔试验什么
时间可以做?
答:
一般几天后就能做了,主要在进行砌体工程前完成实验就可以了
化学锚栓预埋多长
时间
后能做
拉拔试验
答:
混凝土界面拔出)3种,结构构件
植筋
,破坏模式宜控制为钢筋拉断。当做非破坏性检验时,最大加载值可取为0.95Asfyk。抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根。锚栓
拉拔试验
可选用以下两种加荷制度:连续加载:以匀速加载至设定荷载或锚固破坏,总加荷
时间
宝冶拉拔试验间为2min~3min。
植钢筋要求多少天才可
拉拔试验
答:
1、
植筋
后,一般不允许在所植钢筋上焊接,如确实需要焊接时,焊点距离基材混凝土表面应大于15d,且应采用冰水浸渍的毛巾包裹植筋外露部分的根部(防止焊接热量把混凝土烧炸,用于降温用)。2、承台围堰必须牢固,确保在植筋期间不能有水流入承台范围,承台要保持干燥。如果不能保障承台干燥,那此方案不可行。
用卡本科技
植筋
胶植筋加固时,如何进行现场
拉拔试验
呢?
答:
现场
拉拔
建议在
植筋
后的第七天进行。拉拔张拉时可以采用连续加荷或者分级加荷。连续加荷以是以均匀速率在2-3min
时间
内拉至检验荷载或破坏荷载。分级加荷是指将设定的检验荷载或破坏荷载分为10个等级。非破损检验时,张拉力应取1.15Nt进行持荷。非受损检验张拉至每一级应持荷几分钟。非破损检验的评定,应...
楼验收前需要
植筋拉拔
吗
答:
钢筋拉拔试验,是锚固体的锚固力的现场检测,
一般植筋48-72小时后
,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式。植筋加固技术是一项针对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固的手段;可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋。已广泛应用于建筑物的加固改造工程。如施工中漏埋钢筋或钢筋偏离设计位置的...
钢筋
植筋拉拔试验
怎么做
答:
般
植筋
72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行
拉拔试验
加载方式,为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空。对于墙不是按照平方米取样,而是同一型号,1000根做一根,3000根做一组。抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
植筋完成多久能做拉拔试验
植筋玩几天可以做拉拔试验
植筋拉拔的最佳时间
植筋多少小时后进行拉拔试验
进行拉拔试验
植筋多久做拉拔试验规范
植筋之后拉拔试验几天
拉拔试验多少天可以做
植筋拉拔试验视频