答:
梁钢筋伸入柱里面叫锚固,
梁钢筋要伸入柱里面≧锚固长度max(LaE,0.5hc+5d)(当支座宽内满足直锚时)
;或者伸到柱外边(柱纵筋内侧)然后弯折15d且≧0.4LaE+15d(当支座宽内不满足直锚时)。LaE的长度查11g101图集。这是抗震的情况,非抗震去La。钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢...
梁钢筋
直锚伸进
柱子
的
长度
按多少倍d计算
答:
四级抗震时,LabE=Lab,
锚固长度为35d=35*20=700mm
。
框架
梁锚固长度
是多少
答:
1、 变截面柱墙插筋锚固为1.5Lae2、 墙上柱
纵筋锚固
为1.6Lae3、 上柱比下柱多出的
钢筋锚固
为1.2Lae4、 下柱比上柱多出的钢筋锚固为1.2Lae5、 上柱直径大于下柱时应将下层柱的连接位置移
到柱的
上端,上柱连接位置下移。6、 顶层边角柱外侧钢筋全部伸入梁板内,
长度
为梁底以上1.5Lae。也可...
梁
锚
柱的锚固长度
如何计算?
答:
1、柱锚梁柱外钢筋的锚固长度是1.7LAE(03上是1.5)对应梁锚固长度按梁的正常锚固长度施工
。2、梁锚柱柱子钢筋都是弯12D,梁钢筋锚固在柱里,梁的钢筋锚固长度是1.7LAE。3、柱梁互锚柱子钢筋锚固长度是40D,梁也是。注意,第3种的做法现在有的地方是不允许使用了。中间梁柱,都按正常做,没有...
框架结构中
梁
深入框架柱中的
锚固长度
是多少啊?
答:
11G101-1中抗震楼层KL纵向钢筋构造:上部通长筋和下部筋在端支座处伸至柱外侧
纵筋
内侧,且大于等于0.4labE。
梁
下部
钢筋在
中间支座处伸入柱内大于等于laE且大于等于0.5hc+5d。框架结构是指由梁和
柱
以刚接或者铰接相连接而成,构成承重体系的结构,即由梁和柱组成框架共同抵抗使用过程中出现的水平荷载和...
梁钢筋
直锚伸进
柱子
的
长度
按多少倍d计算?
答:
答:
梁钢筋
“直锚”伸进
柱子
的
长度
,按下图片:抗震与非抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造任选。抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造、抗震屋面框架梁KL纵向钢筋构造:端支座直锚:梁上下部纵向钢筋都是≥0.5hc+5d ≥LaE;中支座直锚:梁下部纵向钢筋是≥LaE且≥0.5hc+5d 。非抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造...
梁钢筋
要伸入柱里面多少
长度
才合格?
答:
梁钢筋
伸入柱里面叫
锚固
吗?是。梁钢筋要伸入柱里面多长才合格?框架梁端支座直锚时,≥LaE且≥0.5hc+5d才合格;需要直角弯钩的(弯锚时):框架梁端支座纵向钢筋构造弯锚时,上部纵筋伸至柱外侧纵筋内侧,且(平直部分)≥LabE然后弯折15d(弯钩),下部纵筋伸至梁上部纵筋弯钩段内侧或柱外侧纵筋...
梁
主筋锚入
柱子
时,
锚固长度
如何取值?
答:
1.按照《03G101-1》,抗震情况下,梁上部
纵筋
伸入
柱子
对面且与柱外侧纵筋搭接,长度不小于1.7LaE;非抗震情况下,梁上部纵筋伸入柱子对面且与柱外侧纵筋搭接,长度不小于1.7La。2.当柱子截面较大,按照“强节点,弱构件”考虑,虽然梁上部纵筋伸入柱子对面时长度已经超过
锚固长度
,但是仍要伸入柱子对面...
梁筋锚固柱子
里的
钢筋长度
是多少?
答:
框架
梁
支座负筋伸入跨内的
长度
:03G101-1和11G101-1平法图集上都有规定,如框架拧好,梁第一排支座负筋伸入跨内为相邻两跨之大值的净跨的LO/3,第二排为LO/3,非框架梁端支座负筋长度取值为LO/5,框支梁第二排为LO/3而非LO/4。08G101-5平法图集规定有所不同:当两相邻跨不等时,LO在大...
梁
底面的
钢筋
要过
柱子
多少?
答:
9.3.4
梁
纵向
钢筋在
框架中间层端节点的锚固应符合下列要求:1 梁上部纵向钢筋伸入节点的锚固:1)当采用直线锚固形式时,
锚固长度
不应小于la,且应伸过柱中心线,伸过的长度不宜小于5d,d为梁上部纵向钢筋的直径。2)当柱截面尺寸不满足直线锚固要求时,梁上部纵向钢筋可采用本规范第8.3,3条钢筋...