试验抽测比例。请问各位管桩的抗弯试验抽测比例是多少...
答:
在国家标准《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009里有规定的,
同品种、同规格、同型号的管桩每300000米作为一个检验批次
,或三个月内不足300000米也作为一个检验批,然后在10根管桩里随机抽取二根管桩来做抗弯试验。管桩按混凝土强度等级和壁厚分为预应力混凝土管桩(PC管桩)、预应力混凝土薄壁管桩(PTC...
管桩的第三方
抗弯
试验抽测比例。请问各位管桩的抗弯试验抽测比例是多少...
答:
抽取数量按每批锚栓总数的1‰计算,且不少于3根
。 同规格,同型号,基本相同部位的锚栓组成一个检验批。在国家标准《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009里有规定的,同品种、同规格、同型号的管桩每300000米作为一个检验批次。或三个月内不足300000米也作为一个检验批,然后在10根管桩里随机抽取二...
预应力预制(管桩、方
桩
)桩必须要做
抗弯检测
吗?
答:
不需要,但要求进行桩身完整性及单桩竖向承载力检测
。预制桩、预应力管桩完工后应进行桩身完整性及单桩竖向承载力检测。宜先进行桩身完整性检测,根据完整性检测结果选择有代表性的桩进行单桩竖向承载力检测。桩身完整性检测应采用低应变法,抽检数量,应抽取总桩数的10%,且不少于10根,每个承台不得...
桥梁旧
桩
利用试验
检测
方案?
答:
2.2
桩
身混凝土取芯试验2.2.1试验目的
检测
旧桩的桩身混凝土强度及弹性模量2.2.2取芯的标准及强度、弹模试验每个桩的钻芯
数量
为2个,选取2根桩进行取芯。从钻孔中取出的芯样在稍微晾干后,应标上清晰的标记。芯样的抗压强度试验和弹性模量试验
要求
参见《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTGE30-...
大家好,请问现在公司一个项目打的是PHC管桩,桩基
检测
是不是一定要做抗...
答:
预应力管桩在项目上一般只做静载和小应变,
抗弯
是在实验室才做的,而且费用较高,不推荐在工地做,尤其是小工地。我是做管桩的,基本上都是做这两项。
如何
检测
管桩的抗裂、
抗弯性能
答:
第一步:按抗裂弯矩20%的级差由零加荷至抗裂弯矩的80%,每级荷载的持续时间不少于 1min;然后按抗裂弯矩10%的级差继续加荷至抗裂弯矩的100%。每级荷载的持续时间不少于3 min,观察是否有裂缝出现,并测定和记录裂缝宽度。第二步:如果在抗裂弯矩的100%时出现裂缝,则卸荷至零;如果未出现裂缝,则按...
如何
检测
管桩的抗裂、
抗弯性能
答:
回答:用一个坚固的铁架子,按试验管桩长度来确定所支撑的距离, 使用千斤顶与测力传感器采用简支对称集载加荷,加荷方向可垂直于地面,也可平行于地面(管桩的轴线均与地面平行)。 1、加荷顺序 第一步:按抗裂弯矩20%的级差由零加荷至抗裂弯矩的80%,每级荷载的持续时间不少于 1min;然后按抗裂弯矩10%的级差...
如何对预制管桩做质量
检测
呢?
答:
预制管桩需要做的检测包括外观质量检查、尺寸检测、抗压强度检测和
抗弯性能检测
等。一、外观质量检查 首先,对预制管桩进行外观质量检查是必不可少的一步。这一步骤主要检查管桩表面是否有裂缝、蜂窝、露筋等明显缺陷。这些缺陷可能会影响管桩的承载力和耐久性,因此必须仔细排查。二、尺寸检测 其次,对预制...
预应力管桩A、AB、B、C分别代表什么意思?
答:
A、AB、B、C分别代表四种型号。管桩按
抗弯性能
或有效预压应力值分为A型、AB型、B型和C型等。其有效预压应力值分别为4Mpa、6Mpa、8Mpa、10Mpa,其计算值应在各自规定值的范围内,管桩的抗弯性能应符合附录C的规定。预应力混凝土薄壁管桩主要考虑承受纵向压力,其抗弯性能应满足管桩吊运和堆放
要求
。
预应力管桩A,AB,B,C代表什么意思
答:
AB型和B型、C型。A型的有效预应力约为4Mpa,AB型为6Mpa,B型约为8Mpa,C型约为10MPa。一般管桩有4-5Mpa的有效预应力,打桩时
桩
身混凝土可有效地抵抗仃桩拉应力,所以,对于一般的建筑工程,选用我国规定的A或AB型的管桩就可以。 每节管桩都有出厂标记,表示在管桩表面距端头1.0米左右的地方。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
预应力方桩抗弯检测多少根
预应力方桩抗弯检测数量
管桩抗弯性能检测规范标准
预制桩抗弯检测抽样数量
建筑基桩检测技术规范
护壁桩检测数量要求
桩抗弯破损检测代表数量
预制桩抗弯代表数量
管桩抗弯试验分级压差计算