99问答网
所有问题
当前搜索:
桩基检测比例是多少规范
检测桩基
需要多长
比例
答:
桩基检测的比例不应小于总数的10%
。设计等级为甲级,或地质条件复杂。成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20根,其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10 根。一般来说,桩基检测的比例应根据工程的规模、桩基类型、地质条件、设计要求等因素来确...
工程桩
的
检验
数量
不应少于总数的1%且不应少于三根
,当总数少于50根时,不...
答:
答:
工程桩的检验数量不应少于总数的1%且不应少于三根
, 当总数在50根以内时, 不应该少于2根。
建筑
桩基础检测
能达到
多少比例
?
答:
根据《建筑基桩检测技术规范》的话,
最多可以占100%
,因为二类桩的定义是桩身有轻微缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥。三、四类桩之和不应大于抽检桩数的20%。分类:按照基础的受力原理大致可分为摩擦桩和端承桩。摩擦桩:系利用地层与基桩的摩擦力来承载构造物并可分为压力桩及拉力桩,大致...
公路工程桥梁
桩基检测比例
要求
答:
100%
。根据我国桩基检测技术规范的规定,国内各省市在公路建设时,对桥梁桩基础都按100%的比例进行动测法检测。公路工程指公路构造物的勘察、测量、设计、施工、养护、管理等工作。
桩基
抽芯抽
多少
答:
《建筑地基基础工程施工质量验收
规范
》 GB50202-2002 桩身质量应进行
检验
。 设计等级为甲级、 成桩质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的30%,且不少于20根;其它
桩基
工程的抽检数量不应少于总数的10%,且不少于10根。每个柱子承台下不得少于1根(5.1.6条)。此条规定单往单桩100%检验...
桩基检测规范
什么要求?
答:
桩基检测规范
的要求如下:1、为设计提供依据的试验
桩检测
数量应满足设计要求,且在同一条件下不应少于3根;当预计工程桩总数小于50根时,检测数量不应少于2根。2、为设计提供依据的试样数量不计入验收检测的抽检总数。3、地基基础设计等级为甲级和乙级的桩基,应采用单桩竖向抗压静载试验进行承载力验收...
光伏
桩基检测
1‰
规范
?
答:
光伏
桩基检测
1‰
规范
:根据我国桩基检测技术规范的规定,桩基检测抽样
比例为
,静载检测试验为单桩总数的1%且不少于三根,如果总桩数少于五十根时可选二根做静载。高应变应抽取单桩总数的20%。小应变抽取单桩总数的10%~20%。对特别重要的建筑物或者地质条件非常差的,可以根据单体设计要求,进行扩大抽测...
检验桩
数不应少于总数的
多少
答:
检验桩
数不应少于总数的1%,且不应少于2根;出自《建筑地基基础工程施工质量验收
规范
》5.1.5验收规定。《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002验收规定:5.1.5
工程桩
应进行承载力检验:对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,...
桩基检测
数量要求
是多少
?
答:
灌注桩承载力
检测
时根据基桩检测技术
规范
规定是不少于3根且不宜少于1%;当
工程桩
总数在50根以内时,不应少于2根。一、当设计有要求或满足下列条件之一时,施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值。1、设计等级为甲级、乙级的
桩基
。2、地质条件复杂、桩施工质量可靠性低。3、本地区采用的新...
桩基检测规范
答:
3、单桩竖向抗压静载试验,确定单桩竖向抗压极限承载力,判定竖向抗压承载力是否满足设计要求,通过桩身内力及变形测试、测定桩侧、桩端阻力;4、验证高应变法的单桩竖向抗压承载力检测结果。桩基静载试验:桩基静载试验是一项方法成立,理论上无可争议的
桩基检测
技术。在确定单桩极限承载力方面,它是目前...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
桩基检测数量规范要求
桩基低应变检测数量
桩基检测数量最新规范
桩基小应变检测比例
桩基检测规范及标准抽取比例
桩基钻芯取样规范数量要求
工程桩检测规范数量
桩基检测规范JGJ1062014
钻孔灌注桩检测规范要求