桩基不下钢筋笼
...此楼总共17层 地基为钻孔灌桩 灌桩没
下钢筋笼
直接混凝浇注_百度...
答:
看你说的桩应该是属于地基处理的范畴,
仅仅是为了提高地基土的承载力(地基土好的时候可以不做桩的)可以不用钢筋
。处理完地基就开始做基础了,倒时候就可以看见钢筋了,不用担心。现在一般施工单位不会故意省钢筋的,另外如果他地基处理不好的话,施工阶段就好出现比较大的沉降,房子也验收不了,所以这...
钻孔灌注
桩钢筋笼
下不去的原因
答:
钻孔灌注桩钢筋笼下不去上浮的原因:(一)浮力
。钢筋笼在泥浆和混凝土中受到浮力作用,浮力的大小与泥浆及混凝土比重、含砂率有关,但浮力并不是导致钢筋笼下不去的主要原因。(二)摩擦力。在混凝土灌注过程中上升的混凝土对钢筋笼的粘附力(摩擦力)是导致钢筋笼上浮的一个因素,它的大小主要取决于混...
桩
施工
钢筋笼
子下不到位是什么原因
答:
原因一;
桩孔出现了塌孔
二;保护层垫块过大 三;下笼时笼身吊起时倾斜,钢筋笼主筋阁置在孔壁 四;孔底沉渣过厚(泥浆护壁成孔) 五:孔内泥浆比重过大 六:有块石等掉入孔内等原因
如果在钻孔灌注
桩
成孔后放
钢筋笼
受阻时该如何处理
答:
钢筋笼下不下去有多种原因:斜孔、缩孔、钻头尺寸不足等
,根据具体问题具体分析。
请问我在下放
钢筋笼
的过程中经常下不去是什么原因?怎样避免此类情况的...
答:
哎,刚解决完旋挖钻直径1.5米的
桩基钢筋笼
下不去的问题,什么办法都想了,探笼直径1.5米(可以适当减小1~2cm),旋挖钻清孔2次都没问题,量孔深也没问题,给神灵也都祭拜了。就是TM探笼下到12米左右时下不去,就像下面有“人”托着似的,反复几次都这样。最后在空地上钻了干孔约2米深,下去...
灌注
桩钢筋笼
成桩后,破桩发现钢筋笼没下到位,高了30公分
答:
这种情况可能是在混凝土浇筑过程中,混凝土下得过快,使
钢筋笼
上浮导致,严格来说是不允许钢筋笼上浮的,现在只有把钢筋笼超出的30CM割掉,
桩基础
的桩什么情况下可以不放
钢筋笼
?
答:
灌注
桩不
放
钢筋笼
的,见于老规范JGJ94-94《建筑桩基技术规范》第4.1.2.2条最末一句:“三级建筑桩基可不配构造钢筋”。这里说的是结构的安全等级三级。本人在灌注桩规范未颁布前设计并施工过四个工程无筋D900的灌注桩(并掺片石)。但现行的JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》上,找不到不放钢筋笼的...
钻孔灌注
桩
的
钢筋笼
下不去是什么原因?怎么处理?
答:
一般就是缩径了,只能回钻,在容易缩径部位来回扫孔,并且再施工时适当加大泥浆比重,防止缩孔。
长螺旋钻孔灌注
桩
施工
钢筋笼
下不去怎么回事
答:
最典型的原因是泥浆稠度不够,孔壁出现坍塌了或者缩颈,导致
钢筋笼
下不去。当然,成孔偏斜也是可能的。
超流态混凝土灌注
桩钢筋笼
下不到位,如何处理?
答:
超流态混凝土灌注
桩钢筋笼
下不到位时,开始时下不到位要继续下,钢筋不够长可接长钢筋,在桩口固定。灌注过程中上浮要停止灌注,晃动并下压钢筋笼,实在压不下去在不影响使用要求的情况下要经设计人员验证认可,如果影响使用就挖出己浇筑的砼,清孔后从新灌注或在一边从新挖钻桩,