99问答网
所有问题
当前搜索:
桥架防晃支架安装规范要求
电缆
桥架
的
防晃支架
一般是多远距离设置一个?
答:
一般是20米设置一个
防晃支架
,是用角钢制作,固定在粱边。起到前后左右固定,防止晃动。
各种管线支吊架
规范
总结
答:
一、电气桥架支吊架规范 水平安装的桥架,间距通常控制在1.5至3米之间,而垂直安装时,间距不超过2米
。吊架安装时,务必使用直径不小于8mm的圆钢,每20米设置防晃支架,分支点和首尾0.3至0.5米处需增设固定支架,确保管道稳定性。二、通风空调风管支吊架 风管安装时,直径小于400mm的水平风管支架间...
什么是
防晃支架
答:
(1)配水管的中点(管径在50mm及以下时可不设)(2)配水干管及配水管、配水支管的长度超过15米
(包括管径为50mm的配水管及配水支管),每15米长度内最少设一个(≤40mm的管段可不算在内)防晃支架图见91SB3-给-129。 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》5.1.8管道支架、吊架、防晃支架的安装要求第5条:当管...
什么是
防晃支架
答:
应在下列部位设置防晃支架:
1.配水管的中点(管径在50mm及以下时可不设)。2.配水干管及配水管、配水支管的长度超过15米(包括管径为50mm的配水管及配水支管
),每15米长度内最少设一个(≤40mm的管段可不算在内)。
工地上做消防
桥架
要不要加固定
支架
答:
需要,根据规范的要求是
桥架直线长度超过20m或者桥架转弯处需要设置固定防晃支架
;
桥架
抗震
支架规范要求
答:
机电抗震
支架
是限制附属机电工程设施产生位移,控制设施振动,并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。2015年住房城乡建设部发布国家标准《建筑机电工程抗震设计
规范
》 公告:批准《建筑机电工程抗震设计规范》为国家标准,编号为:GB 50981-2014,自2015年8月1日期实施。建筑机电抗震系统的组成包括立管管束...
如何
安装
电缆
支架
?
答:
6)工程设计中对
桥架安装
的
要求
是电缆桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,电缆桥架的位置应符合下列规定,或采取相应防护措施。(1)电缆桥架应在具有腐蚀性液体管道上方。(2)电缆桥架应在热力管道下方。(3)易燃易爆气体比空气重时,电缆桥架应在管道上方。(4)易燃易爆气体比空气轻时,电缆...
综合管道
支架
长度超过多少需要加立柱
答:
1、 水平
安装
的
桥架支架
间距宜为1.5m~3m,垂直安装的桥架支架间距不应大于2m。2、 金属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm,并应有
防晃支架
(20m一个),在分支处、首尾端0.3~0.5m处应装固定支架。3、 伸缩节和固定支架:直线段超过30m设伸缩节。(一侧设固定支架)2通风空调风管:1、 风管...
100*50mm的
桥架
需要
安装防晃支架
吗
答:
需要。100*50mm的桥架需要
安装防晃支架
,确保桥架其安全可靠,增加桥架的稳定性,
防止桥架
因外力作用而产生晃动、变形等情况。
桥架安装
常见质量缺陷是什么?
答:
3、电缆桥架与托架间未固定,
桥架支架
未做接地跨接线。 4、穿越防火分区未做防火封堵。 5、铝合金桥架与钢支架间未做防电化腐蚀的绝缘处理。 6、桥架弯头、三通等不使用与桥架配套的成品配件,而是现场加工制作,加工质量不符合
规范要求
。 7、螺杆吊架
安装桥架
时,未按规范要求设置
防晃支架
。8、钢支架未按防腐要求...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
电缆桥架防晃支架间距
电气防晃支架规范要求
桥架超过30米防晃支架
桥架固定支架与吊杆规范
桥架防晃支架图片大全
防晃支架设置规范
桥架安装图集04d701—3规范
电缆桥架防晃支架国标规范要求
桥架承重支架设置规范