99问答网
所有问题
当前搜索:
桥架内敷设扁铁
你好,电气
桥架
(水平段)支吊架怎么接地,桥架里面
敷设
镀锌扁钢我见过,有...
答:
电缆
桥架
的接地:电缆桥架及其支吊架和引入或引出金属电缆导管必须进行保护接地,
敷设
一根镀锌
扁铁
能更好地起到接地的效果,而且锌比铜更活泼,当发生腐蚀时,能把锌先腐蚀掉,化学上称为牺牲阴极,保护阳极的方法。
桥架
为什么要
敷设
一根镀锌
扁铁
。
答:
桥架
并行的镀锌
扁铁
,通常是作为接地使用的。在存在爆炸性气体的环境中,桥架必须有可靠的防静电连接以及接地,所以需要
敷设
一根扁铁作为接地和静电连接。
电气电缆
桥架
为什么要放置通长的接地
扁铁
答:
【1】这是导磁的作用,那样线与线之间就互相影响得比较小了。【2】电缆桥架:电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物
内桥架
可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均...
建筑楼层、地下车库
桥架
是否用镀锌
扁铁
进行焊接防雷。
答:
回答:过道上方要预留接地
扁铁
,支架本来没有做防雷连接施工不能代替第二个接地点。
为什么电气电缆
桥架内
放置通长的
扁铁
答:
接地用,安全,有些电缆槽是绝缘的,有些导电性不好,为了安全起见,这样就需要在电缆槽内顺一条
扁铁
做接地用,凡是电缆槽经过的地方,接地都可以用这条扁铁,不过它在槽内不太好用
桥架内敷设
扁钢规范要求
答:
1.金属
桥架
及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓;4.电缆
敷设
严禁有绞拧、铠装...
竖井
桥架扁铁
怎么安装?
答:
1、按照国家标准,在所在的建筑结构上安装钢管,安装完毕后,把钢管的两端固定在建筑结构固定处,垂直安装,以保证变压器不会因振动移动而损坏。2、将接地
扁铁
按照钢管的形状进行安装,并在钢管与扁铁之间进行固定,铁和橡胶件以及其他件之间需要用螺钉拧紧,以确保铁和橡胶之间具有足够的电压抗性、耐热性和...
桥架内
以
敷设
接地
扁铁
,桥架接头是否在做夸接线。
答:
按标准是要做的,接地
扁铁
即便电气连通,也不是标准做法
强电井
桥架
另外一根40X4的接地
扁铁
具体怎么安装
答:
1,沿垂直竖井每隔一米打一支架从最高层至最低层
敷设
至总等电位箱。在竖直
桥架
最低层和最高层不少于二处与
扁铁
接地。2,如果有总的等电位箱,且没有设置了解的部分,就需要设置等电位排/箱,在设计的初期会考虑等电位系统是否通过电气竖井直接连接到接地网,一般的情况设置了等电位连接箱就会用电缆...
接地
扁铁
安装在
桥架
上符合规范要求吗
答:
接地
扁铁
安装在
桥架
上规范没有严格要求。接地扁铁(引带)是可以沿着建筑物安装的。在桥架上布放还是符合规范要求。你的另一个意思是否 接地扁铁连接在钢制的桥架上,利用钢架传导到地极端也是符合规范要求。