答:
可以的,但是一般需要满足
软管
长度不超过1.2米的要求的。
桥架与
暗装接线盒通过
金属软管连接
需不需要做跨接地线?
答:
桥架
和穿线管接地是可以在任意位置
连接
接地装置的,所以暗装接线盒及后面的系统如果有可靠接地,和桥架之间可以不用跨接地线;暗装接线盒及后面的系统如果没有接地,可以直接跨接桥架与接线盒。(如果软管有接地环也可以分别跨接)
安装规范下 电缆
桥架
到镀锌穿线管 弯曲部分 能用
金属软管连接
吗?
答:
可以用
金属软管连接
。但对弯曲部分的长度有要求,不能过长。担心影响接地可以用4mm^2的铜芯线来作接地连接,就象
桥架
上的跨接线一样。
强电
桥架
中可以使用包塑
金属软管
吗?
答:
可以。可以使用包塑
金属软管
,因为它具有良好的防腐、防水、防火、耐高温等特性,能够满足强电
桥架
的要求。此外,包塑金属软管还具有良好的柔性和可塑性,能够适应不同的安装环境和要求。
广联达
桥架
怎么布置
答:
在
桥架
上方预埋接线埋梁盒,并通过
金属软管
进行
连接
。另外,可以选择将SC25管直接预埋至转弯处桥架下方,然后向上翻转接入软管进桥架。灯具安装在桥架上,配线应按照线槽配线方式进行计算。
消防弱电
桥架
外线能用
金属软管
吗?
答:
可以的。这个消防
桥架
出线分支的可以采用
金属软管
直接分,不过需要保证金属软管满足防火要求且长度不超过1.2米。
碰到一个问题,就是电缆(穿保护管)必须从
桥架
正上方进入,电缆保护...
答:
保护管必须从桥架正上方进入,那不行,
桥架与
导管必须接地跨接,桥架盖怎么打开呀.可用
金属软管
引到桥架侧,开孔装螺接,注意软管不应大于1.2m,应该说顶板到桥架一般不会超过1.2m,如真要超1.2m,用导管或线槽过渡一下.别忘了接地跨接.
现在做预埋 以后做桥架 以后预埋管
和桥架
怎么
连接
好
答:
接线盒+
金属软管
。
桥架
出线采用
金属软管
引到接线盒 在哪有图集做法
答:
【解答】宾馆或其他场所的走廊
桥架
内配线的桥架一般应该时槽式桥架,桥架上部是桥架盖板。属于桥架用途的出线配管应该是在桥架的侧面开孔配管为宜。走廊如果有吊顶的时候,可以采用
金属软管
配到顶板接线盒位置。如果没有吊顶的时候则适宜配管到顶板的接线盒位置。★问题所属科目:专业资料工艺工法水利水电以上...
进弱电
桥架
的
金属软管
一般不超过多少米
答:
进弱电
桥架
的
金属软管
一般不超过1.5米。GB50303-2002电气规范14.2.10 金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定: 刚性导管经柔性导管与电气设备、器具
连接
,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。标准金属软管都是1~1.5米。