99问答网
所有问题
当前搜索:
根据容量怎么算互感器
已知变压器
容量
,
如何
选择计量
互感器
答:
即电压千伏数不一样,去除以相同的
容量
,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同.若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出
计算
220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦...
变压器
容量怎么计算
电流
互感器
容量?
答:
高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,
根据这个电流来选相应的电流互感器
。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电...
已知变压器
容量
大小,
怎么
来选取
互感器
大小?是
根据
什么公式求来的?谢...
答:
1、根据容量计算额定电流,In=S÷√3÷Un
2、根据额定电流选择电流互感器,电流互感器额定一次电流≥In(不能大很多,选择最靠近In的一次电流)。
怎么根据容量
大小来选择
互感器
/?
答:
1、如果变压器的
容量
为Q(视在功率);网络电压Um;则单相电流为I(相电流).I*u*1.732=Q;
计算
出额定电流的大小。2、二次负荷大小视所接的仪表的内阻而定,一般机械表负荷大一些,电子表负荷很小。
互感器
(instrument transformer)又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成...
已知变压器
容量
大小,
怎么算
取
互感器
大小呢?
答:
变压器额定电流In=S÷√3÷Un。再
根据
额定电流选电流
互感器
,使互感器一次额定电流≥变压器额定电流即可。
在10KV系统中,
如何根据
变压器大小来选择电流
互感器
答:
根据
公式S=根号3*U*I,可以
计算
I=S/根号3*U,S就是变压器
容量
,U是电压等级,虽然这里是10kV的,但是因为100KVA的变压器通常是高供低量,因此U应该选择低压侧,也就是0.38KV。根号3约等于1.732,因此这里I=100/1.732*0.38=151.9,应使用150/5的,若要使用200/5的也可以,但可能会使计量...
...线电能表选择多少大的电流
互感器
,需
计算
公式以及步骤。
答:
按功率因数0.8
计算
,负荷电流If=P÷√3÷Un÷cosφ=100÷1.732÷0.38÷0.8=190A。选电流
互感器
一次额定电流Ih应满足If=(0.75~1.0)Ih,选互感器一次额定电流Ih为200A,二次额定电流为5A,即变比为200/5。电度表的额定电流按互感器二次额定电流选择,满足5A要求,可选择额定电流为1.5(6...
谁知道带
互感器
的电能表
怎么
按
容量
来配互感器吗?
答:
按把
容量
换算成电流。再按电流大小取大,配相近的电流
互感器
。电流互感器的规格有:75/5,100/5,150/,200/5,250/,300/5,400/5,500/5,600/5,。。。如
计算
电流为450/5,取大最近的就是500/5,不能取小。参考资料:先
三相四线电表
根据
10kv变压器
容量怎么
配
互感器
答:
电度数=(电表读数 —上次读数)*
互感器
倍率 如100/5的电流互感器倍率是20 300/5的电流互感器倍率是60 。八相四线也是这样
计算的
。互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高...
根据
主变
容量
和额定电压
怎么
去
计算
电流
互感器
变比
答:
根据
主变
容量
和额定电压
计算
出变压器额定电流后,按电流
互感器
一次侧工作电流(也就是变压器额定电流),应当小于电流互感器的额定一次电流,同时应大于互感器额定一次电流的20%(最好50%)的原则,选电流互感器。如果你变压器额定电流是100安,你可以选200/5至500/5的都可以,建议你如果供的设备负荷重选...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
如何计算互感器用多大
电流互感器容量计算公式
容量配互感器计算公式
根据变压器容量选择互感器
变压器配互感器计算公式
变压器容量怎么选电流互感器
如何根据容量配置互感器
知道容量怎么配互感器
变压器容量和互感器变比选择