99问答网
所有问题
当前搜索:
柱进承台锚固
柱子
纵筋
锚固
以插筋方式插入
承台
吗?
答:
承台
是桩基础的过度构件,
柱子
纵筋锚固以插筋方式插入承台,承台为基础,柱子纵筋
锚固进入
基础段的箍筋,只要外箍,不少于两个,且沿高间距不大于500mm,主要的作用是,确保固定柱子纵筋的位置正确,保证浇混凝土时不发生移动。【箍筋】:箍筋:(gujin)hoop;stirrup用来满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋...
关于
柱
钢筋在
承台
中的
锚固
,这个是本人在工程中遇见的。高手来回答下,谢...
答:
柱在基础中插入长度规范要求是竖向大于等于0.6个
锚固
长度 满足了这一点就只要插至底部加一个弯折6D和150取大值 具体看11G101-3第59页 还有钢筋一般弯折长度都是指外包尺寸的。
人防边框
柱
在
承台
内的
锚固
要求
答:
梁受拉钢筋在端支座的弯锚。人防边框柱在
承台
内的
锚固
要求是梁受拉钢筋在端支座的弯锚,弯钩段为15d并需要
进入
边柱的竖向锚固带,边框柱是指位于边跨的柱。
基础
柱
插入
承台
笼
锚固
是多少?
答:
如果从
承台
插筋,看承台高度,1.5m以内的承台要插到承台底部,弯钩10d,如果1.5m以上,可只角筋到底弯钩,其它钢筋够
锚固
35d即可。如果是基础梁,应该到底。
最新规范独立基础
柱子
伸入
承台
达到一个
锚固
长度还必须弯锚固吗
答:
需要。根据最新国家标准《GB50017-2017》中的规定,如果独立基础
柱子
伸入
承台
,其
锚固
长度必须达到规定的一定数值后,仍需要进行弯曲锚固。独立基础柱子的锚固长度和弯锚固的设计应当由专业结构设计机构进行,并遵循相关规范。
框架柱钢筋锚
入承台
内,
锚固
弯钩的长度有什么规定?
答:
竖直长度≥20d,弯钩长度为35d减去竖直长度且≥150,适用于
柱
插筋在桩基独立
承台
中
锚固
。还有一种是:竖直长度≥0.5LaE(la)弯钩长度为12d且≥150 竖直长度≥0.6LaE(la)弯钩长度为10d且≥150 竖直长度≥0.7LaE(la)弯钩长度为8d且≥150 竖直长度≥0.8LaE(la)弯钩长度为6d且≥150 ...
独立
柱
坚筋在
承台
内
锚固
多长,都要弯锚吗
答:
独立柱坚筋在承台内
锚固
的长度:承台是
柱子
与基桩连接的过度构件,柱子的纵筋以插筋的方式锚
进承台
(桩的投影范围内)的构造做法是插筋坐底弯折15d绑扎在承台底筋上。独立
柱承台
钢筋需要弯钩。承台主筋的下部钢筋有规范(JGJ 94)规定:柱下独立桩基承台纵向受力钢筋应通长配置,对四桩以上(含四桩)...
承台
梁
锚固
长度要求
答:
1 对于一柱一桩基础,柱与桩直接连接时,柱纵向主筋锚入桩身内长度不应小于35倍纵向主筋直径。2 对于多桩承台,柱纵向主筋应锚
入承台
不小于35倍纵向主筋直径;当承台高度不满足
锚固
要求时,竖向锚固长度不应小于20倍纵向主筋直径,并向柱轴线方向呈90°弯折。3 当有抗震设防要求时,对于一、二级抗震...
建筑问题
柱子
钢筋是
锚固
还是绑扎在
承台
下部钢筋上
答:
受力来说,是
锚固
在
承台
里的。实际是放在承台的下层钢筋网片上,位置控制是采取绑扎的办法,绑扎在钢筋网片上。
承台
基础的
柱
钢筋是伸到底还是按
锚固
长度?
答:
承台
上插
柱
钢筋一般都是要伸到承台底并弯折6倍直径且不小于150的,部分因承台较厚可以不全部下插,但至少四角到底,其中部筋不到底的间距不大于1000。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
柱入承台锚固长度
柱子钢筋锚入承台多少
柱钢筋在承台里的锚固
柱钢筋在承台中锚固长度22G
主筋锚入承台钢筋弯锚长度
桥梁桩钢筋伸入承台长度要求
柱钢筋伸入承台长度
独立基础柱子插筋弯锚长度
柱子锚入承台的长度