99问答网
所有问题
当前搜索:
架空输电线路零序电抗
关于
架空输电线路
的
零序
阻抗,下述说法中正确的是
答:
关于
架空输电线路
的零序阻抗,正确说法是:架空地线的导电性能越好,输电线路的零序阻抗越大。
零序电抗
(zero sequence reactance)指零序电压的无功基波分量与其基波电流之比。对同步电机机可定义为在额定转速下运行时,由额定频率的基波零序电枢电流所引起的零序电枢电压的无功基波分量与该电流之比。由于...
输电线路
的
零序电抗
总是比正序电抗大,这句话对不对。为什么?!万分感谢...
答:
对。对于
输电线路
,
零序电抗
与平行线路的回路数,有无
架空
地线及地线的导电性能等因素有关。因而零序电抗要比正序电抗大,而且零序电流将通过地及架空地线返回,架空地线对三相导线起屏蔽作用,使零序磁链减少,即使零序电抗减小。对于变压器,当三相变压器的一侧接成三角形或中性点不接地的星形时,从这一侧...
架空线路
的正序,负序,
零序电抗
大小关系?
答:
因为架空线路任意一相的磁链都是本相电流产生的自感磁链和其他两相电流产生的互感磁链的叠加,在正序和负序的时候,其他两相产生的互感磁链对自感磁链产生去磁的作用,
零序
情况下,互感磁链对自感磁链起助磁作用。所以
输电线路
正序和负序电抗相等,
零序电抗
最大。
平行架设的两回三相
架空输电线路
中通过方向相同的
零序
电流时,下列说 ...
答:
三相导线不是对称排列,则每两个“导线-大地”回路间的互电抗是不相等的;
零序电抗
较之正序电抗几乎大三倍,这是由于零序电流三相同相位,相间的互感使每相的等值电感增大;平行架设的两回三相
架空输电
线中通过方向相同的零序电流时,第一回路的任意两相对第三相的互感产生助磁作用;第二回路的所有三相...
零序电抗
器是什么?电抗器的作用!!
答:
由于采用了
电抗
器,在发生短路时,电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障
线路
上的用户电气设备运行的稳定性。近年来,在电力系统中,为了消除由高次谐波电压、电流所引起的电容器故障,在电容器回路中采用串联电抗器的方法改变系统参数,已取得...
为什么
输电线路
正序阻抗比
零序
阻抗小
答:
而
零序
阻抗则是自身阻抗与互阻抗的和。所以得知,三相线路在通过正、负序电流时,任意两相对第三相的互感,产生的是去磁作用,也就减少了正负、序阻抗;而通过零序电流时,任意两相对第三相的互感,产生的是助磁作用,也就增加了零序阻抗。因此,三相
输电线路
的零序阻抗要大于它的正、负序阻抗。
为什么单回
输电线路
的
零序电抗
小于双回
答:
因为平行架设的双回
线路
都通过
零序
电流时,在一回线路中与一相导线交链的磁通不仅有与另外两相零序电流产生的互感磁通,还有另一回路三相零序电流产生的互感磁通,目都通过大地形成回路。零序电流大小方向相同,因此互感磁通起增磁作用。
判断:
输电线路
采用良导体
架空
地线有利于提高电力系统接地短路时并列运行...
答:
错,采用良导体
架空
地线会减小
零序电抗
,零序电流流过电阻时引起的附加损耗减小,降低了功率极限。不利于暂态稳定。
序参数电路中的意义
答:
输电线路
的
零序电抗
受回路数、有无
架空
地线以及地线导电性能等因素影响。零序电流在三相线路中同相,互感效应显著,因此零序电抗通常大于正序电抗。架空地线像屏蔽一样减少零序磁链,有时能降低零序电抗。在平行架设的两回三相线路中,零序电流的方向相同会导致互感的助磁作用,从而增加线路的零序阻抗。
110kV
输电线路
参数主要有什么呢?
答:
输电线路
本身最基本的电气参数是线路电阻、线路电感、线路电容和线路绝缘的泄漏电导等。工频线路正序阻抗、
零序
阻抗、正序电容、零序电容、线间阻抗、线间电容、线地阻抗、线地电容、互感阻抗等参数。