99问答网
所有问题
当前搜索:
架空线路与建筑物的安全距离
架空
线
距离建筑物的
水平
安全距离
是多少?
答:
在计算导线最大风偏情况下,
距建筑物的水平安全距离:35千伏线路水平安全距离为3米,66-110千伏线路水平安全距离为4米
,154-220千伏线路水平安全距离为5米,330千伏线路水平安全距离为6米,500千伏线路水平安全距离8.5米。
电力
架空
线
的安全距离
是多少?
答:
注:35千伏未规定,因此参考110千伏
。①1kV-10kV配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物,对耐火屋顶的建筑物,应尽量不跨越,如需跨越,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于3m,绝缘导线不应小于2.5m。②1kV以下的配电线路跨越建筑物,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧...
架空
线
距离建筑
无得垂直
安全距离
是多少?
答:
110千伏的架空线距离建筑物的垂直安全距离为5.0米;220千伏的架空线距离建筑物的垂直安全距离为6.0米
;330千伏的架空线距离建筑物的垂直安全距离为7.0米;500千伏的架空线距离建筑物的垂直安全距离为9.0米;750千伏的架空线距离建筑物的垂直安全距离为11.5米;1000千伏的架空线距离建筑物的垂直安全距...
架空线路与
民房
的安全距离
是多少?
答:
安全距离为1.5米
。在《电力设施保护条例》中有此规定。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为:导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和,所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1...
架空
电线
和建筑的安全距离
是多少米
答:
1kV以下高压线
的安全距离
为4米;1-10kV高压线的安全距离为6米;35-110kV高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高压线的安全距离为15米。根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“
架空
电力
线路
保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常...
架空
线
距离建筑物的
垂直
安全距离
是多少?
答:
二、根据《电力设施保护条例实施细则》和中华人民共和国国家标准 GB/50293-1999《城市电力规划规范》的要求,城市
架空
电力
线路
接近或跨越
建筑物的安全距离
为:(在最大计算风偏情况下)线路电压(kV) <1 1~10 35 66~110 220 330 500 安全距离(m) 1.0 1.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.5 1千伏...
高压线对
建筑物
有多少米
的安全距离
。
答:
高压线路对建筑物安全距离 电气设备分为高压和低压两种 高压电气设备:对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上者;低压电气设备:对地电压单相为220KV,三相为380KV (1)高压导线与建筑物之间的最小垂直距离 10KV最小垂直距离3.0米 35KV最小垂直距离4.0米 66KV—110KV最小垂直距离
5.0米
154KV—...
220千伏的高压线离住房多少
距离
是
安全
答:
安全的。220千伏的高压架空线路距离建筑物的水平安全距离为
5.0米
,在最大计算弧垂情况下距建筑物的垂直安全距离为6.0米。且供电部门的高压线路规划、建设是经过充分论证并取得政府相关部门的批准后实施的,且在建设过程中严格遵守国家、行业相关标准,确保高压线与建筑物的安全距离符合相关规定。如果您有...
架空
电线和电缆距
建筑物的安全距离
是多少?
答:
第五条
架空
电力线路保护区,是为了保证已建架空电力
线路的安全
运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距
建筑物的
水平
安全距离
之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算...
10kV
架空
电缆
线路与
住宅
建筑的
最小
安全距离
为?
答:
对裸导线而言,建筑与10千伏
线路
边导线
的安全距离
应不小于1.5m与导线最大风偏位移之和。按照电力行业标准《10千伏及以下
架空
配电线路设计技术规程》第十三条要求,线路边线与永久
建筑物
之间的距离在最大风偏情况下,不应小于下列数值:1千伏~10千伏:裸导线1.5m,绝缘导线0.75m(相邻建筑物无门窗或实...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低压架空线与建筑物安全距离
架空绝缘线与建筑物安全距离
架空导线与建筑物的距离
架空线路安全距离规范
低压架空电缆与建筑物的距离
架空线路垂直安全距离
架空电力线与建筑物距离
电力线路与建筑物的安全距离
输电线路与建筑物安全距离