99问答网
所有问题
当前搜索:
构造边缘柱屋面锚固长度
剪力墙内外侧水平筋伸入约束边缘柱、
构造边缘柱
的
长度
分别是多少...
答:
1、端部是框架柱的时候,锚固长度是Lae
,如果锚固长度不足可以打弯增加长度,弯折长度为15d,如果是转角位置,外侧水平筋弯折部分长度为0.8Lae2、如果端部为暗柱,水平筋应伸至暗柱竖向钢筋内侧并加10d~15d的弯折长度,如果是转角位置,外侧水平筋应弯折部分长度为0.8Lae。不需要弯钩。拓展:约束边...
柱
顶角部
构造
钢筋的搭接
长度
怎样计算
答:
1、柱纵向钢筋应贯穿中间层的中间节点或端节点,接头应设在节点区以外。柱纵向钢筋应伸至柱顶,
且自梁底算起的锚固长度不应小于la
。2、当截面尺寸不满足直线锚固要求时,可采用90°弯折锚固措施。此时,包括弯弧在内的钢筋垂直投影锚固长度不应小于0.5lab,在弯折平面内包含弯弧段的水平投影长度不...
减力墙(挡土墙)
构造边缘柱
是否是暗柱及内水平筋是否要加弯钩还是直接...
答:
1、
构造边缘柱
是暗柱,该范围内钢筋应加强;2、水平筋多为10或12的二级钢,因此可不加弯钩,满足
锚固长度
即可。若采用一级钢,则要加弯钩。
柱
下独立基础的
构造
要求有哪些?
答:
1、构造要求
(1)柱下锥形独立基础的边缘高度不宜小于200mm,且每个方向的坡度不宜大于1:3
。(2)柱下阶梯型独立基础的每阶高度,宜为300mm~500mm。(3)柱下独立基础的高度需要满足上部柱子纵向钢筋的锚固长度要求。一、二级抗震的柱子,纵向钢筋的锚固长度laE=1.15la;三级抗震的柱子,纵向钢筋的...
请教:抗震
锚固长度
la
答:
hac:暗
柱长度
。Hn:所在楼层的柱净高。hc:柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。hw:抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。hb:梁截面高度。Ac:为计算
边缘
构件纵向
构造
钢筋的暗柱或端柱的截面面积。钢筋的
锚固长度
计算方法 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度...
梁钢筋
锚固长度
怎么算?
答:
4、 下
柱
比上柱多出的钢筋
锚固
为1.2Lae 5、 上柱直径大于下柱时应将下层柱的连接位置移到柱的上端,上柱连接位置下移。 6、 顶层边角柱外侧钢筋全部伸入梁板内,
长度
为梁底以上1.5Lae。也可采用12D(此时
屋面
梁上部弯折长度须为1.7Lae,避免节点顶部钢筋拥挤)和1.5Lae+20D(当柱外侧配筋率>1.2%) 7、 顶层中柱...
墙端为端
柱
时,外侧钢筋其
长度
怎样计算
答:
一、墙身水平钢筋(墙端为端
柱
时):1、外侧钢筋连续通过外侧钢筋 = 墙长-保护层内侧钢筋= 墙净长+
锚固长度
(弯锚、直锚)。2、外侧钢筋不连续通过外侧钢筋:墙长-保护层+0.65Lae。3、内侧钢筋:墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)。4、 根数=层高/间距+1(暗梁、连梁内水平筋照设)。墙约束...
...和下部钢筋
锚固
到剪力墙暗柱或者构造边缘转角
柱构造边缘
端柱该怎么...
答:
伸直墙
柱
对边。当大于等于
锚固长度
时不用弯钩。小于锚固长度时候要打15d的弯钩。具体的见03G101-47页 有详细说明
请问M5的砂浆怎么配?
答:
经查,部分施工单位在底部框架托墙梁支座上部的纵向钢筋
构造
施工时,错误地按图集03G101-1框架
屋面
梁构造做法施工,导致钢筋
锚固长度
普遍不足,降低了底部框架的抗震能力,根据《建筑抗震设计规范(GB5001-2001)》中第7.5.4条第4款规定:“底部框架托墙梁,梁支座上部的纵向钢筋在
柱
内的锚固长度,应符合钢筋砼框支梁的有...
砖混
结构
中,过梁的尺寸的
构造
要求是什么?需要的
锚固长度
是多少?
答:
可以采用过筋砖过梁,现场施工的办法来解决。要在
构造柱
上生钢筋出来的。用两根圆6的钢筋就可以,根据门的大小和过梁上部的高度,建议最好设两层。在《砌体
结构
设计规范》7.2 过梁 第7.2.1条 砖砌过梁的跨度,不应超过下列规定:钢筋砖过梁为1.5m;砖砌平拱为1.2m。对有较大振动荷载或可能...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
构造柱锚固长度标准表2023
主筋屋面锚固长度是多少
屋面柱子直锚长度规范
屋面主筋收头锚固长度
构造柱与压顶梁的锚固长度
屋面柱子收头锚固长度
屋面梁锚入柱子的长度
构造柱锚固长度
框架柱屋面锚固长度