构造柱钢筋搭接位置要求
柱子钢筋
的
搭接位置
在什么地方?
答:
柱子钢筋的搭接的要求有:
(1)加密区内不可以搭接(2)搭接位置基础顶面三分之一楼面六分之一具体要求
:主要是指绑扎搭接,关于搭接位置,各种构件各有各的要求,不可一概而论。有些重要构件,当受力纵筋直径超过规定值,16或22或25或28时,就不允许绑扎搭接而只许机械连接,甚至不允许出现连接点。...
构造柱钢筋搭接
长度及绑扎
要求
答:
绑扎搭接,
在楼板上下各楼层高度的1/6处,柱宽度和500mm取大值
,如果是底层大于等于1/3层高,在这个区段内不能把钢筋断开,刚筋的接头率不能大于50%,在那个区段外,刚筋的搭接长度为Lae,接头和接头的距离最好大于0.3Lae。机械连接非连接区段同上,
接头和接头的距离大于等于35d
;焊接连接;非连接...
构造柱钢筋
如何
搭接
?
答:
D.在柱顶、柱脚与圈梁钢筋交接的部位,应按设计要求加密柱的箍筋,
加密范围一般在圈梁上下均不应小于六分之一层高或45厘米
,箍筋间距不宜大于10厘米(柱脚的加密箍筋待柱骨架立起搭接后再绑扎)。2)修整底层伸出的搭接筋:根据已放好的构造柱位置线,检查搭接筋位置及搭接长度是否符合设计和规范要求。
柱子的
钢筋搭接
在什么留在
位置
?搭接长度是多少? 急!
答:
搭接接头位置留在楼板面以上500mm及1/6净高
,取较大值,搭接长度要看抗震等级及砼的强度,祥见03G101-1 34页。 接头位置错开0.3倍搭接长度(0.3倍是搭接接头到搭接接头边的距离,不是中心的距离)。
构造柱
拉结
筋
设置
要求
答:
构造柱拉结筋设置要求介绍如下:
1、多层的砌体结构,后来砌的非承重隔离墙,需沿着墙高,只要距离500毫米就配置2φ6拉结钢筋
,并且要与承重墙或者承重柱拉结,每边探入墙内的距离至少1米,6、7度时底端三分之一的楼层,8度时底端二分之一的楼层,9度时所有楼层,墙的顶端也应该与楼板或者梁体拉结...
构造柱钢筋
如何
搭接
?
答:
拉结筋可
搭接
,按照03G101-1中
要求
长度搭接。剪力墙结构中,填充墙拉结
钢筋
通长设置,采用植筋方式,钢筋是需要搭接的zd,如果搭接,搭接长度的确定是要看搭接方法是焊接还是绑扎,方法不同其搭接长度也是不同的。超过定尺长度的都必须撘接。但注意这类填充墙其长度应该没有8米长,否则就必须设置
构造柱
了...
构造柱纵筋
怎样
搭接
?
答:
西南地区一般选15G701-3,其说明第5.1.11条:竖向钢筋与预留钢筋的连接,绑扎接头时不小于30d。
要求
为绑扎搭接时不小于600mm。构造柱、水平系梁纵向钢筋采用绑扎搭接时,全部纵筋可在同一连接区段搭接,此时
钢筋搭接
长度50d。
构造柱纵筋
一般设计为12,50d=12*50=600mm。为了增强建筑物的整体性和稳定性...
构造柱
与墙体的连接规定
答:
构造柱
与墙体的连接应符合下列规定:马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm,高度不应超过300mm,马牙槎先退后进,对称砌筑。拉结
钢筋
沿墙高每500mm设2Φ6拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于600mm。钢筋的竖向位移不应超过100mm,且竖向位移每一构造柱不得超过2处。马牙槎凹凸尺寸马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm,高度不应超过300mm...
构造柱
拉结
筋
设置
要求
答:
1、与
构造柱
相邻
部位
砌体应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进,每个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过300mm,凹凸尺寸宜为60mm。砌筑时,砌体与构造柱间应沿墙高每500mm设拉结
钢筋
,钢筋数量及伸入墙内长度应满足设计
要求
。2、墙体与构造柱的连接处应砌成马牙槎,其砌筑要求应符合本规范第6.1.2条规定。3...
构造柱
设置时有什么规范
要求
吗?
答:
有规范
要求
,具体如下:一、
构造柱
的设置构造柱设置
位置
的规定规范要求无论房屋层数和地震烈度多少,均应在外墙四角、错层
部位
横墙与外纵墙交接处、较大洞口两侧、大房间内外墙交接处设置构造柱。二、构造柱的构造1.构造柱应与圈梁连接,构造柱的
纵筋
应穿过圈梁,保证构造柱的纵筋上下贯通。隔层设置圈梁...