99问答网
所有问题
当前搜索:
构造柱的最小配筋量
构造柱的最小配筋
率是多少
答:
截面一般200X200 , 240X240 配筋从10-16不等
,箍筋一级钢6@200/150/100的,具体根据抗震来 设置规范 1、按照抗震规范要求,构造柱主要设置于抗震墙中。2、 120(或100)厚墙 当墙高小于等于 3 m时,开洞宽度小于等于 2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。3、180(或190)厚墙 当...
构造柱的配筋
要求是怎样规定的
答:
3、180(或190)厚墙 当墙高小于等于 4m时,开洞宽度小于等于 3.5m,若不满足时应加
构造柱
或钢筋混凝土水平系梁。
构造柱最少
几根钢筋
答:
不一定。400*400的构造柱一般需要8根直径12mm的纵向钢筋,箍筋用直径6mm的钢筋
。具体要通过结构上的受力分析来确定。在砌体房屋墙体的规定部位,按构造配筋,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱,通常称为混凝土构造柱,简称构造柱(建筑图纸里符号为—GZ)。构造柱设计规范: 按照抗震规范...
构造柱的
设计与
配筋
答:
构造柱最小截面可采用240mm×180mm,纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250mm
。构造柱加密在柱上下端宜适当加密,7度时超过六层、8度时超过五层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm,房屋四角的构造柱可适当加大截面及配筋。填充墙构造柱配筋加密框架中填充墙构造柱配筋加密区一般...
构造柱的配筋
计算方法
答:
构造柱一般按规范或标准图集设置。
方柱配筋计算下面的17就是在X方面每边要配置1700mm*mm的钢筋
,右边的17就是在Y方面每边要配置1700mm*mm的钢筋,那个3.8就是单根角筋的面积不要小于380mm*mm,G0.3-0.0就是箍筋的面积,加密区的箍筋面积不小于0.3,非加密区不小于0.0。圆柱配筋计算配置的钢筋总截面面积值就是800...
二次结构
构造柱
,10cm墙内构造柱应怎么
配筋
?允许两根立筋么?
答:
一般
构造柱的最小
截面180*240,100墙厚少见,取100*200,
配筋
纵筋2根12,拉筋6@200。转角处按L形构造柱处理,两边长均为200,肢厚100,纵筋3根12,拉筋6@200,望对你有用
构造柱配筋
问题?
答:
,数量为4根。括号中的6Φ10可能意味着在某些情况下,可以使用6根直径为10毫米的钢筋,这可能依据具体的结构需要或者负载要求。6@250:这是一种表示钢筋布置的通用格式。$代表间距,6@250意味着这些钢筋之间的中心间距为250毫米。所以就是告诉施工人员每隔250毫米放置一根钢筋,连续布置。
砖混结构外墙四角
构造柱
需加大截面及
配筋
吗
答:
构造柱的最小
截面可为180mm×240mm(墙厚190mm时为180mm×190mm);构造柱纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋直径可采用6mm,间距不宜大于250mm,且在柱上、下端适当加密;当6、7度超过六层、8度超过五层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm;房屋四角的构造柱应适当加大截面及
配筋
...
...桩的布置就是
柱子的
布置,请问柱子的尺寸
最小
可以是多少
答:
如果是框架结构,框架柱
最小
是400*400,
配筋
建议不少于8根18的螺纹钢,如果是砖混结构,一般按
构造柱
布置就行,尺寸按墙厚即可,配筋4根14的螺纹钢即可。
砖混结构中
构造柱的
截面的大小取值和
构造配筋
多少??
答:
通常情况下构造柱截面为墙厚*240mm,240*240mm,多层粘土砖房设置
构造柱最小
截面采用240mm×180mm。构造钢筋一般采用4φ12,箍筋采用φ6@200mm,其间距不宜大于250mm。房屋四角,挑梁处,底框第二层砖房上等加强部位的构造柱截面和纵向钢筋要适当增大。设防烈度为7度时,多层砖房超过六层。8度时多层...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
一般构造柱的构造配筋图
构造柱配筋配筋在哪里找
构造柱最小配筋率
100x100的构造柱配筋
按最小配筋率配筋
构造柱怎么配筋
构造柱配筋图集
构造柱配筋规范要求
构造柱配筋率