99问答网
所有问题
当前搜索:
松下伺服驱动器使用手册
如何在
松下伺服
A5
驱动器
的面板上操作试运转?
答:
如何在
松下伺服
A5
驱动器
的面板上操作试运转?驱动器上电后按一次设置键S进入d01.SPd; 按3次模式键M进入辅助模式AF_ACL,按4次向上键直到出现AF_JOG;按一次设置键S进入JOG - 模式;再按住向上键约5秒后,显示JOG- - -逐渐增加 直到显示rEAdy为止;再按住向左键约5秒后,右边的小数点逐渐向左...
松下
MBDHT2510E
伺服驱动
如何设置参数
答:
1.
松下
baiMBDHT2510E
伺服驱动器
的设置参数为给驱动器通电,按设置键daoS进入D01.SPD。2.按模式m进入参数设置模式par.000一次,选择要修改的参数,按下、左键,按设置键S进入参数设置值。3.修改相应参数设定值后,再按设置键S进行设置约2秒,界面自动回到相应参数设置模式PAr.***。4.返回到...
怎么设置
松下伺服驱动器
参数?
答:
1、
松下
MBDHT2510E
伺服驱动
设置参数是要将
驱动器
上电后按一次设置键S进入d01.spd。2、按模式键m一次进入参数知识设置模式par.000,用上、下、左键选择要修改的参数,按设置键s输入参数的设置值。3、把对应参数的设定值修改后,再按回住设置键S约2秒后,界面自动返回到对应的参数设定模式PAr.**...
松下
a6
伺服驱动器
参数设置
答:
1、首先设置
驱动器
参数Pr0.01为0,表示选择位置控制模式。2、然后根据需要,调整Pr0.02、Pr0.03、Pr0.04等参数,以达到所需的控制性能,其中,Pr0.02是设定实时自动调整的参数,Pr0.03是实时自动调整机器刚性设定的参数,Pr0.04是惯量比参数。3、然后设置Pr5.28参数为6,以监测脉冲数的接发是否...
松下伺服驱动器
要怎么设置参数?
答:
感兴趣的小伙伴不要错过,赶快来看一下吧!一、需要设定的参数:注:编号带 *之参数,其设定值必须在控制电源断电重启之后才能修改成功。二、参数的修改 :1、按设置键 S 进入 d**.uEP ;2、按模式键 M进入参数 Prr.***, 再按设置键 S 进入参数修改模式 以上内容参考百度知道 ...
松下伺服
电机
驱动器
怎么调试?
答:
松下
A5A6
伺服
电机
驱动器
调试步骤。对于没有
使用
X5的调试步骤:(驱动器开环模式)。应用中松下A5驱动器处于位置控制模式,需要调整的参数:各参数设置后需要保存,除Pr0.03外,其他的参数修改需要重新上电才有效。调试步骤:(默认的不用修改)。1.更改驱动器的输入模式为脉冲+方向模式:P0.07改为3。...
求
松下伺服驱动器
MSDA023A1A
说明书
答:
下载文件:MINAS_A_中文
手册
_20131029115828.pdf|
松下
a系列的老
伺服
了.
松下
ncssa400如何
使用
?
答:
1.1 交流
伺服
电机是藉由专用的
驱动器
运转。不可将商用电源(100/200V, 50/60Hz)直接连接至伺服电机的线路,否则伺服电机将会不正常运转并造成伺服电机永久性损坏。1.2 请于伺服电机规格规定范围内
使用
该产品。尤其特别注意电机温度须于规格规定范围内。1.3 伺服电机轴芯材质不具防锈能力,为确保长期使用...
松下伺服驱动器
MADHT1507E参数设置问题
答:
松下伺服
JOG 试运行操作:一、按一次S,三次M,四次向上键,一次S,长按向上键5秒,再长按向左键5秒,进入JOG,这时按上、下键电机即可正、反转。这就是JOG试运行;RF-JOG 按下S 移动到JOG - 持续按▲键直至显示为READY画面。持续按向左的方向键直至显示5 U_ ON.二、试机步骤 1.JOG试机...
松下伺服
电机及
驱动器
的
使用说明书
和手册!
答:
这是
松下
A4系列的
驱动器
+电机(400W)需要PLC发脉冲进行位置控制,脉冲的个数等比于电机转动的位置,用
伺服
定位准确,速度快。资料下载地址:http://industrial.panasonic.com/ea/i/25000/fa_pro_acs_c/fa_pro_acs_c.html
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
panasonic驱动器说明书
松下伺服驱动器设置方法
panasonic驱动器说明书下载
松下伺服驱动器参数设置步骤
松下驱动器参数设置表
panasonic伺服驱动器参数设置
panasonic驱动器参数设置
松下伺服驱动器参数说明书
松下驱动器软件panaterm