99问答网
所有问题
当前搜索:
松下伺服跑位怎么解决
松下
a4系列
伺服
电机偶尔
跑位怎么办
答:
这个最好是用频谱分析仪测量一下谐波状况
,这种偶尔出现的跑位,一般是和电磁谐波有直接关系,电磁谐波干扰到了伺服的线路,尤其是控制线路,就比较可能出现这种状况。
松下伺服
电机
跑位
答:
在速度或转矩控制模式下,使用控制端子26
:零速控制,参数PR.26设为1 。这时 26端子开路,速度为零。26端子短路则正常运行。详见说明书。
您好!
松下
A5
伺服
控制电机每运转一次多1~2个脉冲,只多不少,运转一段时间...
答:
这事我经历过,两个原因:一是编码器线的问题,二是从PLC到伺服驱动器的CN1那条线,
仔细检查接地,跟屏弊,就OK了
松下
a6
怎么
监控
跑位
答:
松下伺服
电机定位监控由伺服电机尾部绝对编码器反馈经伺服驱动卡返工控机界面显示。精确无误。监视器模式,增减键找到d17,按【S】键进入,会看到cP xx或cS xx显示(第二个字母与当前的控制模式相关。如位置控制则为P,速度控制则为S等),如显示 cP 02,则表示SRV-ON(伺服ON)信号未接通。这个故障...
松下
a6
怎么
监控
跑位
答:
松下伺服
松下伺服电机跑位解决方法
三菱plc脉冲+方向编程方法
松下伺服丢步怎么解决
松下伺服集电极接线方法
松下驱动器电机走位异常
三菱伺服跑位有哪些原因
信捷伺服跑位多跑怎么办