有电压380V的电炉丝吗
4.5千瓦
电炉丝
多大电流
答:
工业用电
380V
还是家庭用电220V?电功率公式P=UI,如果是家庭用电,电流是20.45A,工业用电,电流是11.84A
三相交流电线
电压380V
,街上每相电阻为22欧姆的
三相电炉丝
,求Y型接法...
答:
Y接在每个电阻上的
电压
是
380
/1.732大约220V U^2/R=2200W 三根是 6600W 角接是380*380/22=6563.6 三根是19690.9 d
220
v的
两根4kw和一根3kw
的电炉丝
能不能联在一起,接
380v
?
答:
最好不要那样用,先说并着用肯定是不行的。因为电压超了。我想你是想串着用。但是那样3KW的电阻丝上会得到4/7的电压也就是217V没问题 但是另一个电阻丝上只有163
V电压
,这样也就只有2.1KW 这样你的总功率就只有5.1KW 最好再引一根N线(地线)如图接 这样每个上面就都是220V了 你要是
有380的
...
380V
四平方铜芯线能带多少千瓦
答:
若是铝芯线,4mm²铝芯线安全载流量是32A,8折计是25.6A。P=
380
×25.6×1.732×0.85=14321W。4mm²铝芯线能带14.3KW(千瓦)。根据三相平衡负荷标准公式-视在功率S=根号3乘以线
电压
乘以线电流,得S=1.732*380*32=21061伏安。根据公式功率P=S*功率因数,
电炉丝
或白炽灯等...
16欧3千w
电炉丝
能接
380v
电源吗?
答:
3千w=3000w(瓦)根据欧姆定律:P=U*U/R,即功率(瓦)=
电压
(伏)*电压(伏)/电阻(欧)电压=√16*3000=√48000≈219V 接
380V
,会因为电流过大烧坏的
您好,我现在的窑是8kw220v的,自己方便改成
380v的
嘛
答:
1看供电情况。如果你的供电是
380三相
,没什么问题。否则需要另行向供电部门申请。2如果你懂电,可以将窑的加热组件分成功率大致相等三组,然后釆用星形接法。3需要更改你的控温设备为三相。
660
V的电压
可以接
380V的
电机和其他380V的用电器吗?能取220
V吗
?
答:
可以接
380V的
电机,但需要吧电机连接片调整成三角形接法。 不能直接取220
V电压
,需要3:1变压比的变压器配合。
假设某
三相电炉
的三个电阻都是43.32Ω,求在
380V
线
电压
上把它们接成...
答:
已知:U=
380v
R=43.32Ω cos=1.0 当接成星形运行时因其承受
电压
为380/1.732=219.4v,功率P=219.4*219.4/43.32=1111.2w。当接成三角形运行时P380*380/43.32=3333.3w。根据计算可以说当三角形接线时承受电压为额定线电压,而星形接线时为相电压。
电炉丝
属纯电阻,电压电流同相位功...
800kva变压器,10kv/
380v
,最多能带多少单相220v阻性负荷?(
电炉丝
)
答:
800KVA是变压器的总额定功率(视在功率), 根据负载的电流情况,考虑变压器的效率问题,要精确的话可以查变压器的效率参数,也可以大概按70%稍微保守估算一下。那么实际二次侧的效率应该是800*0.7=560KVA,这个值是变压器的视在功率,因为你用的都是阻性负载,所以消耗的是有功功率,p=560*0.8(...
220TE-72温控仪节线方法
答:
补充回答:该控制器要求的电源
电压
为交流220V,所以标注相线和中性线(零线)的输入端,当两相线分别接入“相”与“中”时,设备被接到380V电源上,控制器由于电源电压过高将发生故障。需要控制380V
电炉丝
的工作,可以利用温控器输出控制接触器,以接通或切断
380V的
用电器电源;从问题中所述,电源中零线...