99问答网
所有问题
当前搜索:
暖通空调设计负荷计算
暖通
净化
空调设计
中,已知机组的送风量及回风量,如何
计算
出机组的冷热负...
答:
机组的冷热负荷=室内冷热负荷+新风负荷
现在新风负荷可以根据室内外焓差*新风量得到 室内冷热负荷条件不够,算不出,或者你能提供送风温差。
天正
暖通
2014怎么
计算
冷
负荷
数据
答:
根据公式:冷负荷(kw)=风量(kg/s)*焓差(kj/kg)首先要知道送风点的空气状态
,即空调机组(AHUorFAU)或风机盘管(FCU)送风口点的空气状态,这个状态由暖通工程师根据项目特征确定,再由设备商根据暖通工程师确定的这个状态点设定设备。然后根据上面说的这个状态点和空调房间内的空气状态点求出焓差,再...
暖通空调
围护结构动态
负荷计算
方法?
答:
关于
空调
工程选取制冷设备的容量,有两种方法:一是把整体客房建筑(底层是裙房不计)看成是一个孤立整体,用总的围护结构、总的客人数和总的用电量等
计算
;二是把表1计算值逐层进行叠加,再把走道东、西两侧和顶层走道屋面的围护结构的
负荷算
上即可。在计算机上计算的结果列于表2。表2从理论上讲第一种方法最正确,...
空调
房间的热
负荷
的
计算
答:
空调房间热负荷可由以下几个方面考虑
1、房间热损失Q1 (需要查表,房间建筑围护结构热负荷表)2、电动设备散热量 Q2 = 860N千卡/小时
3、电热设备散热量 Q3 = 860N千卡/小时 4、照明设备散热量 Q4 = 860N 千卡/小时 N:用电设备电功率 5、人体散热量与散湿量 人体的总散热量 Q5=nq(...
鸿业
暖通空调负荷计算
软件V80官方版鸿业暖通空调负荷计算软件V80官方版...
答:
鸿业暖通空调负荷计算软件是一款专为空调冷负荷打造的计算工具,
采用谐波反应法或辐射时间序列法,RTS计算
,能够满足任意地点、任意朝向,不同围护结构类型和不同房间类型的空调逐项逐时冷负荷计算要求。【功能特点】1、采用谐波反应法或辐射时间序列法,RTS计算空调冷负荷,能够满足任意地点、任意朝向,不同...
鸿业
暖通空调负荷计算
软件V80官方版鸿业暖通空调负荷计算软件V80官方版...
答:
1. 鸿业
暖通空调负荷计算
软件V8.0官方版是一款专门针对空调冷负荷计算的工具。2. 该软件采用谐波反应法或辐射时间序列法(RTS)进行计算,能够满足各种地点、朝向、围护结构类型和房间类型的逐项逐时冷负荷计算需求。3. 该软件支持冷热工程数据共享,用户可以在同一计算工程中查看逐时冷负荷和热负荷计算...
如何利用天正
暖通计算空调负荷
,本人菜鸟
答:
前提是天正建筑图,具体步骤是这样的:识别外墙---搜索房间---
负荷计算
---导出报表 计算下拉菜单有,直接计算是没效果的 你可以先画一个简单的建筑图体验下,很简单的。然后根据条件再修改就可以了
暖通空调设计负荷
要怎么做
答:
建筑物类型 冷负荷(W/m2)旅馆、招待所 95~115 旅游宾馆 140~175 办公大楼 110~140 综合大楼 130~160 百货大楼 140~175 医院 110~140 普通电影院 260~350 综合影剧院 290~385 大会堂 190~290 体育馆 280~470 说明:冷水机组冷量参考值 = 建筑面积 * 单位冷量 各类房间
空调负荷
分类指标指标 ...
商业建筑
暖通空调
的
设计
要点?
答:
根据有关规范,按每人8.5~15m3/h进行
负荷计算
。4、噪音要求商业建筑大多处于繁华闹市,环境噪声较大,
设计空调
时应考虑合理的消声措施。一般营业厅的允许噪声级为NC50~55dB,高档商场允许噪声级为NC40~50dB,特殊要求的商场,如乐器店等允许噪声级为NC35~45dB。消声设计中应使各送风口的送风量接近设计值,若送风量...
暖通空调
夏季冷
负荷计算
中房间类型轻重是什么意思?
答:
房间冷
负荷
按照单位面积冷负荷(即平均每平米冷量多少,KW/m2)来
计算
的话,不同的房间类型,因为使用的功能和人员密度的不同,单位面积负荷是不一样的。类似计算机机房和有其他生产设备操作的房间,因为房间内设备散热量较大,显热明显较大,所以整体房间冷负荷就比较高。而作为商务用途的普通办公室或者...
1