99问答网
所有问题
当前搜索:
智能差压变送器组态
智能
压力
变送器
价格参考
答:
5、供应优质1151型
智能
压力变送器´供应优质1151型智能压力变送器 特点:精度高、稳定性好 报价:1000.00元 6、智能压力变送器´ 产品介绍 WH3051小型化系列压力/
差压变送器
报价:1890.00元 7、智能压力变送器 压力变送器 压力传感器变送器 高压变送器 品牌/型号:博通电子/TH4801 接...
智能
压力
变送器
有哪些部分组成的?
答:
智能压力变送器一般是由传感器、微处理器、存储器及模数、数模转换器组成
。传感器用来检测被测量的信号,其所用材料因厂家而异。横河EJA为硅谐振式,把被测参数转换为硅梁的振动频率;ST300的传感器是扩散硅复合半导体式,把被测参数转换为硅芯片电阻值的变化;1151、3051及富士的FCX-A/C是硅微电容式...
差压变送器
测量流量,有关开方的问题,迷茫了。
答:
孔板差压式流量计的特点是,差压与流量是非线性的,这是个非常常识化的问题,我想,在DCS进行
组态
时,组态人员一定是会注意到的,但也可以去查一下,在流量检测回路中是否加入了开方器。另外,现在使用的
智能
变送器比较多,有的
差压变送器
本身就带开方功能,检查一下你多使用的变送器是否有开方功能,...
压力
变送器
答:
目前国内外压力
变送器
的精度一般是0.075%,国内外比较知名的有ABB、EJA、罗斯蒙特、安徽天康、上海威尔泰等。ABB全新设计而成的264GS,2600T系列多功能
差压
/压力变送器,以其先进的复合传感器技术,卓越的功能,方便简单的使用,毋庸置疑地成为自动化检测新时代的典范。采用当今世界先进传感技术及总线通讯...
变送器
的种类特点
答:
压力变送器根据测压范围可分成一般压力变送器(0.001MPa~20MP3)和微
差压变送器
(0~30kPa)两种。一体化温度变送器:一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内,从而形成一体化的变送器。一体化温度变送器一般分为热电阻和热电...
差压变送器
测量流量怎样开方
答:
差压变送器
测量流量开方:差压流量都要开方。可以选择在变送器上开方,也可以选择在DCS中开方。但是两者之中只能选一种,否则两次开方会越开越大。变送器(英文:transmitter)是把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号(或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源)...
EJA
变送器
故障诊断检修
答:
经过检查,二次仪表(DCS)
组态
及电信号回路工作正常,变送器送检定室标定正常,用侧漏仪表查双侧导管正常。经过分析,为煤气脱水干燥不净,煤气中含水,由于液体自上而下流动,部分水聚集于孔板正压测,并逐渐沿正压导压管流动集中至最下端,造成正负导压管中积液高度不一至,
差压变送器
测量出现正向误差,显示为流量增大。
罗斯蒙特3051
差压变送器
curr fixed处理方法及这种情况是怎么造成的...
答:
Fail Config(故障
组态
):在某个位置检测到影响
变送器
运行的内存故障,并且该故障用户可以修理。Warnings(警告):液晶显示器上出现的警告向您通报变送器或变送器当前运行出现用户可以修理的问题。警告与变送器其他信息交替出现,直到警告状态得到纠正或变送器结束产生警告信息的运行为止。Press Limit(压力...
hart
变送器
电流反馈突然变为22ma,为什么?怎么处理?
答:
应该是压力值超出量程上限,或者是传感器本身出现故障,需要更换传感器。压力变送器上海蒙晖。HART协议现场总线作为一种过渡的总线技术,在保留传统模拟变送器标准4-20mA电流信号的基础上增加了通信功能。HART协议的
智能变送器
既可以接入DCS系统,又可以通过现场总线通讯组成完整的FCS系统,同时还可以通过手持...
eja
变送器
出现AL50是什么故障
答:
1、EJA
智能
双法兰
差压变送器
的典型故障 EJA智能双法兰差压变送器是日本横河电机有限公司的产品,在抚顺石油一厂,该产品被大量的用于塔、罐、容器的液位测量。在使用过程中,由于使用方法不当而造成了较多的故障,严重影响了仪表的正常使用。作者对实际故障做了大量的分析研究,发现其故障主要有以下三类:① ...
1