主要特点
答:
双法兰液位变送器
具有多种显著特点,分为模拟型和
智能
型两部分。模拟型液位变送器的优势在于其:精度高,量程和零点可以在外部连续调节。稳定性强,正迁移可达500%,负迁移可达600%。采用二线制设计,具备阻尼调整和耐过压特性。采用固体传感器,无机械活动部件,维修需求少。重量轻,仅有2.4kg,结构统一...
双法兰液位变送器
的主要特点
答:
实现了优良的冷、热稳定性●采用16位计算机的
智能变送器
●标准4-20mA,带有基于HART协议的数字信号,远程操控●支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。LY-3851DP型带远传装置的差压/压力变送器,为避免被测介质直接于变送器的隔离膜片接触提供了一种可靠的测量方法。带远传装置的变送器适用于下列工...
什么是
双法兰
式
液位变送器
及原理
答:
双法兰式液位变送器
是使用毛细管
法兰变送器
进行测量,它相当于将变送器测量元件中的隔离膜片延长到设备开口处,可以有效的消除粘稠、腐蚀或存在严重相变的介质对测量带来的影响。这是差压变送器测量元件示意图:这是双法兰和单法兰示意图:这里面的3-4是双法兰使用示意图:
双法兰液位
压差
变送器
如何校定量程(用手操器)
答:
1.零点,上下
法兰
都空时,两侧压力相同,差压
液位
也为零,这时因为毛细管内的硅油的自重导致的压差在表上显示。你直接使用手操器清零,也就是人为置零。2.零点找到以后,这个数值可以用手操器读到,可能是mmH2O或者KPa,满量程设定有两个方法。第一,执行完零点置零后,注入物料至满罐,看仪表显示数值...
双法兰液位变送器
的基本信息
答:
产品名称:
双法兰液位变送器
型 号:3851DP3851DP型带远传装置的差压变送器是我公司引进国外先进技术和设备生产的新型变送器,关键原材料,元器件和零部件均源自进口,整机经过严格组装和测试,该产品具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。由于该机型外观上完全融合了目前国内最为流行,并被...
双法兰变送器
测
液位
迁移是怎么回事?
答:
1.
双法兰变送器
一般有高低压两个法兰,分别安装在罐子2个开口上,那么上部开口就是所谓的低压侧。下部开口就是所谓的高压侧。2.因为罐子2个开口距离为9m,那么变送器能够检测的范围就是9m所对于的差压值。3.当变送器输出为0时,对应的
液位
是0m,即表示下法兰口的液位值。这就不对了,应该是1m...
双法兰液位变送器
的规格型号表
答:
3851DP
双法兰液位变送器
型号及规格代号表 LY-3851DP型 双法兰液位变送器 4 0-4~40KPa 5 0-40~250KPa 6 0-0.16~1MPa 7 0-0.4~2.5MPa 8 0-1.6~10.0MPa 代号 输出 E 非
智能
型(4~20mA输出) S 智能型(HART协议+4~20mA输出) 代号 结构材料 ...
双法兰液位
计突然降到0又正常
答:
双法兰液位
计突然降到0又正常是因为
液位变送器
的电源未接通或电池电量不足导致的,可以检查电源线是否正常连接。2、传感器故障。双法兰液位计突然降到0又正常是因为传感器故障导致的,例如传感器接口松动、损坏或腐蚀。可以检查或更换传感器。3、电路板故障。双法兰液位计突然降到0又正常是因为电路板故障...
双法兰
差压
变送器
测
液位
时,测量范围根据怎么选择
答:
液位
测量的技术和方法有很多, 如直读法、浮力法、静压法、电容法、放射性同位素法、超声波法、微波法以及激光法等[ 1] , 而利用静压原理的
双法兰
差压
变送器
测量液位是石油化工生产中经常采用的液位测量方式。 当需要将变送器和工艺测量介质隔离开时, 可以选用双法兰差压变送器。如: 当过程介质温度超出变送器的...
双法兰液位
计
变送器
显示负压正常吗
答:
正常。
双法兰液位
计在负压理论上是能够正常工作的,但是在负压下工作时,法兰膜盒中的膜片因受真空而向外鼓包,于是毛细引压管内压力降低,填充液的粘度也逐渐下降,并开始蒸发。
1
2
3
4
5