答:
1、昆仑通泰软件的设备通讯组件出现错误时会使的
昆仑通态
触摸屏
与三菱plc通讯
后显示驱动不匹配,用户可以重启三菱plc通讯设备,与昆仑通态触摸屏重新连接。2、昆仑通泰触摸屏的版本太低在与三菱plc通讯连接时会显示驱动不匹配,用户可以在昆仑通态触摸屏官网下载最新驱动,安装成功后重新连接。
昆仑通态
触摸屏如何读取
三菱plc
定时器
答:
1、在
昆仑通态
触摸屏中创建一个新的工程,并打开“设备窗口”。2、在设备窗口中选择“设备”,然后选择“通用串口父设备”。3、在通用串口父设备中,选择“新建通道”,并设置
与三菱PLC通信
的串口号、波特率等参数。4、在新建通道中选择“协议类型”,并选择与三菱PLC定时器相关的协议。5、在协议类型...
昆仑通态
设备管理用
三菱
的协议可以通用维控
plc
吗
答:
这个协议能通用。根据技术网的信息,
昆仑通态
设备管理使用的
三菱
协议是基于FX2N协议的,而维控
PLC
通常也支持FX2N协议,因此可以使用昆仑通态设备管理来管理维控plc。昆仑通态使用三菱FX2N编程口通过专用协议对plc站点相应寄存器进行读写操作,从而实现对站点工作状态的控制。
昆仑通态
7062ti
跟三菱
fx3ga怎么
通讯
?
答:
如图所示,在设备窗口添加串口父设备,并添加
三菱
FX系列
PLC
的驱动文件,然后CPU类型选择3U,其余的就根据需要进行设置就可以了,如果有不理解的参数,可以看看帮助文件,讲的还是挺详细的。望采纳。。。
昆仑通态
触摸屏
和三菱plc
为什么没有
通讯
?
答:
通信
失败无非就是3个因素,(1)
通讯
参数,比如串口的COM号,波特率等,网口的IP地址等。(2)通讯线,比如是RS232通讯,结果接个RS485。比如是网口直连的,却接成交叉的了。(3)通讯协议,比如是
三菱
FX系列的协议,却选成了Q系列。望采纳。。。
昆仑通态
触摸屏
和三菱plc
为什么没有
通讯
答:
触摸屏
和PLC
连接不上,请检查以下几个方面:1.
通信
参数是否正常 2.通信线缆是否完好 3.触摸屏在开发时候所选的,要连接
的PLC的
机型是否正确
昆仑通态
模拟器怎么联接
plc
?
答:
昆仑
通泰在模拟时,就是将电脑的串口或者网口当作触摸屏的串口或者网口,因此将组态工程中的串口编号改成电脑上的,或者网口的IP改成电脑上的,然后用这个串口或者网口
和PLC
就可以连接
通信
了。模拟完成之后,在将串口编号或者网口IP改回触摸屏的,然后下载到触摸屏中就可以了。望采纳。。。
MCGS触摸屏
与三菱
FX5U
plc
无线
通讯
例程哪里有?
答:
一、测试设备与参数 1.
三菱PLC
型号:FX5U *1台 2. 触摸屏型号:
昆仑通态
TPC7062TD *1台 3. PLC无线
通讯
终端——DTD435MC *2块 4. 主从关系:1主1从 5. 通讯接口:Rs485接口(两线制)6. 通讯参数:9600,8,N,1 7. 供电:9-24VDC 8. 传输距离:100米,500米,1KM,3KM,20KM...
昆仑通态和
有密码的
三菱PLC
做连接
答:
可以直接使用
三菱plc
下载线,也可以参考
昆仑通态
的屏三菱plc驱动下的设备帮助
昆仑通态
中变量怎么
和三菱PLC
中输入端口x0怎么关联?
答:
用DVI接口。显示计算机的RGB信号。DVI(Digital Visual Interface)数字显示接口,是由1998年9月。在Intel开发者论坛上成立的数字显示工作小组(Digital Display Working Group简称DDWG),所制定的数字显示接口标准。DVI数字端子比标准VGA端子信号要好,数字接口保证了全部内容采用数字格式传输,保证了主机到监视...