99问答网
所有问题
当前搜索:
日立电梯MCA安全钳制动实验
日立电梯
怎么实验
安全钳
步骤可以详细说明呢?还有机房怎么打检修?_百度...
答:
电梯
年检作限速器-
安全钳
联动时,先手动将限速器蕀爪释放,然后检修下行,蕀爪落入蕀轮齿内,限速器动作,同时限速器开关断开,短接限速器开关,继续下行,限速器钢丝绳将安全钳提拉机构向上拉动,然后安全钳开关断开,继续短接安全钳开关,仍然检修向下运行,安全钳全部动作,轿厢不再向下运动,钢丝绳开始...
日立电梯安全钳
实验应做哪些工作
答:
先把
电梯
用检修开到易于上到轿顶处再开下一点,然后把限速器动作,然后短接限速器安全开关,再开电梯往下走,然后限速器卡死钢丝绳,轿顶
安全钳
开关动作,你再把安全钳开关短接,再往下开,看电梯会不会打滑,会打滑说明安全钳正常。复位就是电梯往上开。把限速器的弄好,再把开关复位就好了。
电梯安全钳
怎么
试验
?
答:
试验
步骤:①轿厢停在次高层,机房打检修(MODE 3 SET),以检修速度下行过程中动作限速器电气开关,
电梯
应停止。(限速器电气开关动作)②断电,封线11L:11-18 (短接限速器、
安全钳
电气开关)③送电,打检修,以检修速度下行过程中,使限速器机械动作,此时会卡死限速器钢丝绳,限速器钢丝绳会提拉轿厢安...
永大
日立电梯
做
安全钳试验
怎么封线
答:
把限速器的电气开关短接和
安全钳
电气开关,然后用检修速度下行,提拉安全钳钢丝绳,使安全钳动作。
、
日立电梯
轿顶检修箱里的接线端子排上的哪几号端子是接
安全钳
,36伏...
答:
、
日立电梯
轿顶检修箱里的接线端子排上的哪几号端子是接
安全钳
,36伏,220伏插座,哪几号接轿厢照明 、日立电梯轿顶检修箱里的接线端子排上的哪几号端子是接安全钳,36伏,220伏插座,哪几号接轿厢照明和风扇的,门锁插键代号是什么?望有师傅赐教。... 、日立电梯轿顶检修箱里的接线端子排上的哪几号端子是接...
日立
HGP
电梯
限速器
安全钳
联动实验步骤是什么?
答:
首先,将实验设备正确接入电源并进行接地处理,确保所有计量仪表正常工作。然后,将限速器与
试验
设备正确连接,注意避免连接错误导致的反向连接或短路。3. 记录初始数据 实验开始前,调整限速器至正常工作状态,并手动激活限速器的
安全钳
。记录此时的阻力值和速度,这些数据是后续分析的基础。4. 记录和分析...
日立
HGP
电梯
限速器
安全钳
联动实验步骤是什么?
答:
首先,将实验设备接入电源并进行接地处理,确保计量仪表正常工作,然后将限速器连接到
试验
设备中。在连接时,应注意连线是否正确,以免出现连接反向或短路等情况。3.测量初始数据 在实验开始前,应先测量初始数据。将限速器进行调整,使其达到正常运转状态,然后手动按下限速器的
安全钳
,记录下限速器的阻力值...
广州
日立电梯
UAX无机房电梯怎么样做
安全钳试验
答:
短接
安全钳
回路,卡住限速器。
日立
UAX无机房
电梯
,
安全钳
实验不好用,按着控制柜检修下行按钮跟限速器置...
答:
应该是限速器外接实验开关没起作用,限速器棘爪不能动作到棘轮上,所以限速器不动作,
安全钳
就不能联动。
日立电梯
限速器报告
试验
怎么做?
答:
说一套不如做一下,这个是限速器动作,带动
安全钳制动
,达到
制动电梯
,至于你说的哪个绳子,看一眼限速器就知道了