施耐德变频器显示opf2
施耐德
VT12
OPF2
什么意思
答:
施耐德ATV变频器?
OPF2是输出缺三相
。1,变频器到电机之间有接触器,接触器动作慢造成。2,大功率变频器带小功率电机实验。3,实际运行时,变频器与电机之间的接触器在停车前先断开。4,变频器的模块有问题。如果是出厂前调试时使用小电机做实验,用中文面板将1变频器菜单下,1.8故障管理内的输出缺相...
施耐德变频器
ATV61报警
OPF2
,怎么解决啊
答:
OPF2是输出缺三相
。1,变频器到电机之间有接触器,接触器动作慢造成。2,大功率变频器带小功率电机实验。3,实际运行时,变频器与电机之间的接触器在停车前先断开。4,变频器的模块有问题。如果是出厂前调试时使用小电机做实验,用中文面板将1变频器菜单下,1.8故障管理内的输出缺相改成否,还有一个...
变频器故障代码
opf
是啥故障?
施耐德变频器出现OPF
一般都是什么问题?_百 ...
答:
变频器报“OPF”故障,是提示:电动机缺相。通常分OPF1:电动机缺一相;
OPF2:电动机缺三相
。
施耐德
atv320故障代码rdy
答:
可能原因 :1、电机控制菜单drC的电机参数不正确。2、惯量或负载太大。3、机械阻滞
。解决方法:1、检查参数设置。2、检查电机/ 变频器/ 负载的大小。3、检查机械装置的状态。4、连接电机电抗器。5、降低开关频率SFr。检查变频器、电机电缆和电机绝缘层的接地 连接。
施耐德变频器
频率到8.6就上不去了怎么办?
答:
拆掉电机是否三相平衡?
OPF
可分为硬件与参数 硬件主要是模块跟驱动部分+电流互感器 参数方面就是大功率
变频器
带小功率电机,未检测到电机了!可以把OPL设定为NO
施耐德变频器
ATV61报警
OPF2
,怎么解决啊?
答:
OPF2是输出缺三相
。,如何设置不用接电机就可以检测变频器呢
答:
opf2
是输出缺三相。1,
变频器
到电机之间有接触器,接触器动作慢造成。2,大功率变频器带小功率电机实验。3,实际运行时,变频器与电机之间的接触器在停车前先断开。4,变频器的模块有问题。如果是出厂前调试时使用小电机做实验,用中文面板将1变频器菜单下,1.8故障管理内的输出缺相改成否,还有一个...