99问答网
所有问题
当前搜索:
施耐德变频器售后
你好,想请教下之前那台
施耐德变频器
提升重物后停止再提升就溜钩、下降正...
答:
一般来讲是转矩不够造成的,抱闸释放电流一般是电机额定电流1——1.5倍,再就是抱闸释放时间调试过短,抱闸释放过快!
施耐德变频器
给定通道参数输入通讯卡,出现nst,恢复出厂设置后正常,可 ...
答:
你好,这个代码表示启动命令的逻辑开关量输入一直在有效状态。你可以瞬间断开这个启动命令开关量输入,就可以消除此代码,出现RDY字符进入准备状态了。也就是说,
变频器
的启动命令开关量不能一直短接闭合状态进入变频器控制启动的逻辑端子上
施耐德
ATV61
变频器
面板不显示
答:
换一个确保正常显示板换上去,如果还是不亮,可以排除是不是显示板的问题 首先判断电源板上的供电回路有无保险管,若有是否烧断。如果保险管没有或没有坏,用检测仪器,测量电源板的输入电压是否正确,然后测试输出电压,显示板不亮,测试+5V电压是否有,检查+5V电路部分 ...
进口
施耐德变频器
真伪
答:
第一,就是使用手册。现在的变频器行业,关键就是变频器软件的竞争。变频器外观仿造的再好,功能上也是有区别的。当然了,这种办法适用于只模仿外观的低级仿造,对于高级仿造,只能是通过实验机器本来来确定了。第二,就是咨询施耐德的
售后
服务,
施耐德变频器
上有个机器编号,通过这个编号,可以查到一些信...
施耐德变频器
ol1故障报警
答:
如果出现故障的话,这个
变频器
里面可以进行直接重启一下,然后变频器就能够恢复了。
施耐德变频器
维修f011温度太高怎么解决
答:
施耐德变频器
维修遇到温度太高的问题,除了风机等散热方面,还要注意一下温度传感位置。无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,从而减少了无功损耗...
施耐德
ATV31
变频器
维修中的几种故障现象分析.doc
答:
答:
施耐德
ATV31
变频器
报SOF 超速故障,故障原因可 能有以下几种:1、电机处在发电运行状态,且估计的速度高于给定速度的 绝对值0.5 Hz,时间超过1 秒以上。2、当估计的电机转速超过1.2 x HSP 且250 mS 以上时。3、仅在磁通矢量控制的模式下,此保护才激活 。4、当使用制动电阻但"减速...
施耐德
电气
变频器
如何复位的?
答:
一种常见的复位方法是单元重置。要执行此操作,首先确保变频器安全地停止运行,并取下任何电源连接。然后,在停电状态下,按下单元上的重置按钮并保持数秒钟。之后,可以重新连接电源并尝试重新启动变频器。通过这种简单的单元重置方法,通常可以解决一些常见的问题,并使变频器恢复正常工作。
施耐德变频器
如何...
施耐德变频器
故障复位
答:
1、
施耐德变频器
故障复位方法,先将变频器的电源开关关闭,确保机器属于不通电的状态。2、按住变频器面板上的(MODE)键不放,打开电源开关。3、等待变频器面板上的(RUN)指示灯闪烁,并松开(MODE)键。4、当变频器面板上的(RUN)指示灯停止闪烁,变为常亮状态,表示复位成功。
施耐德
ALtivar71
变频器
屏不显示什么原因造成的,怎么修啊
答:
1.测量进线电压。2.检查直流母线上是否有电压,观察电源指示灯。3.测量接线端子24V和LI1之间是否有24VDC。4.如果是大功率的有小的散热风扇的可以观察测量小风扇。风扇是24V的。如果以上条件都满足,更换一个英文的显示面板。
1
2
3
4