答:
1. 重叠搭接:将两块止水钢板的边缘重叠在一起,
一般要求重叠长度不小于300mm
,然后使用螺栓或钢丝固定。这种方法适用于边缘条件较好、不要求高度密封的情况。2. 焊接连接:将两块止水钢板的边缘通过焊接连接在一起。这种方法能够提供较高的密封性,适用于对水密性要求较高的场所。但需要注意的是,使用...
止水钢板
焊接标准做法,对接好,还是
搭接
好
答:
您好,
止水钢板
的焊接标准做法,一般采用搭接焊接。请参考《给水排水构筑物工程
施工
及验收规范》GB50141-2008第6.1.10条规定,构筑物变形缝处金属止水带
搭接长度
不得小于20mm,必须采用双面焊接。另还可参考:《石油化工水池施工规范》SH3535-2002第4.1.7条强制性条文也规定必须双面焊接。
止水钢板
如何连接
答:
止水钢板在使用时,如果缝隙过长需要搭接时,应采用焊接的方式进行搭接,
同时搭接长度在5cm以上
,保证止水钢板的止水效果。
止水钢板搭接长度
是多长
答:
止水钢板的搭接长度通常为5~10厘米
。但这个数值并非绝对,具体长度可能会根据实际工程需求和止水钢板的使用环境进行调整。止水钢板主要用于建筑施工中的缝隙防水,如后浇带、施工缝等地方,其作用是确保缝隙两侧的混凝土在硬化过程中不会发生渗漏。为了达到这一目的,止水钢板的搭接长度需要足够,以保证钢板之间...
止水钢板施工
工艺?
答:
4、止水钢板搭接长度为50mm
。钢板焊接应分两遍成活,接缝处应留2mm焊缝,遍施焊直到上端,然后再从下端向中间施焊,遍完成后立即将药皮用焊锤敲掉,检查有无砂眼、漏焊处,如有应进行补焊。第二遍应从下端开始施焊。3、沿止水钢板方向,在其两侧采用 10钢筋焊接,一端焊接在止水钢板上,另一端焊接...
止水钢板施工
焊接规范及作用效果-衡水永铭
答:
接头焊接是关键环节,两块钢板的
搭接长度
不得少于50mm,且需满焊,焊缝高度需高于钢板厚度。焊接质量的检验标准严格,
施工
结束后,需经技质部和监理的双重验收。
止水钢板
的作用与质量
要求
止水钢板的作用在于防止混凝土浇筑过程中出现的施工接缝导致渗水,它在地下室等潮湿环境中扮演着至关重要的角色。优质...
止水钢板
的作用?
答:
这样止水钢板和混凝土成为一体,就可以阻止地下水渗透,起到止水的目的。止水钢板在使用时,要保证中线和施工缝重合,一半在上层混凝土,一半在下层混凝土,这样就可以达到理想的止水效。如果缝隙过长需要搭接时,应采用焊接的方式进行搭接,同时搭接长度在
5cm以上
,保证止水钢板的止水效果。
止水钢板
如何焊接
施工
方法
答:
止水钢板接缝焊接止水钢板搭接长度为50mm
。钢板焊接应分两遍成活,接缝处应留2mm焊缝,第一遍施焊时,首先在中间、两端点焊固定,然后从中间向上施焊直到上端,然后再从下端向中间施焊,第一遍完成后立即将药皮用焊锤敲掉,检查有无砂眼、漏焊处,如有应进行补焊。第二遍从下端开始施焊。②止水钢板...
底板与墙板
施工缝
之间
钢板止水
带
长度
怎么计算
答:
您好,地下室外墙水平
施工缝
留在底板以上50MM处,并设一条3*200
钢板止水
带,止水带
搭接长度
为100MM ,止水带中间按直径12@800设横向固定与混凝土墙焊牢,止水带处模板采用18MM七夹板,由对拉螺杆配合50*100木方加固,模板底部由焊接 在直径25钢筋撑住,以防止模板跑位。希望能够帮助到您,谢谢 ...
什么情况下使用
钢板止水
带
答:
这样止水钢板和混凝土成为一体,就可以阻止地下水渗透,起到止水的目的。止水钢板在使用时,要保证中线和施工缝重合,一半在上层混凝土,一半在下层混凝土,这样就可以达到理想的止水效。如果缝隙过长需要搭接时,应采用焊接的方式进行搭接,同时搭接长度在
5cm以上
,保证止水钢板的止水效果。