99问答网
所有问题
当前搜索:
施工电梯附着间距规范
施工电梯
附墙架垂直
间距
一般多少米设一道?
答:
施工电梯附墙架的垂直间距一般是大约在
1m左右设置一道
。
施工电梯
附墙架垂直
间距
一般为多少米设一道
答:
施工电梯附墙架垂直间距一般9米设一道。6个标准节,附着以上自由端不低于2.2米不高于7.5米
。施工要点:1、在结构施工过程中,对需预埋附墙埋件的楼层,在砼浇筑前进行埋件预埋;2、将圆管与埋件进行焊接;3、在导轨架上安装两根方管,用螺栓紧固;4、将两根管与附墙座连接;5、用螺栓及 销子将其...
施工电梯
附墙架垂直
间距
一般多少米设一道?
答:
施工电梯附墙架垂直间距一般9米设一道。6个标准节,附着以上自由端不低于2.2米不高于7.5米
。【电梯】1,电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层,其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15°的刚性轨道运动的永久运输设备。也有台阶式,踏步板装在履带上连续运行,俗称自动扶梯或自动人行...
户内
电梯
安装与墙的
距离
?
答:
施工电梯附墙架垂直间距一般9米设一道。6个标准节,附着以上自由端不低于2.2米不高于7.5米
。电梯附墙安装采用的一般都是Ⅱ型附墙,也有相关的使用手册,如果想要更加具体的数据可以查看相关手册。附墙架之间间距设置为
三米到九米之间
,高度是不可以大于七点五米的,这是比较标准的施工电梯附墙尺寸。...
塔吊与
施工电梯
在一个面,且只有2、3米
距离
,这个
规范
上允许吗
答:
塔吊和施工电梯的距离没有规范有规定
,但是需要注意以下几点:(1)
塔吊基础与施工电梯的基础不能互相影响
;(2)施工电梯不能高于塔吊而影响塔吊摆杆的范围;(3)施工电梯的位置不能挡住塔吊附着的安装位置;(4)塔吊用电不能和施工电梯使用同一线路和同一配电箱,用电需要单独设置线路;只要满足以上几...
室外
施工电梯
附墙取孔多深
答:
室外施工电梯附墙取孔2.93.6m深。
根据相关资料查询施工电梯附墙架垂直间距一般9米设一道
。6个标准节,附着以上自由端不低于2.2米不高于7.5米,电梯附墙架要求,电梯架体中心点距附墙取孔深度要求在2.93.6m,附墙架靠墙一侧固定点中心距为1.43m。
工程用的临时
升降机
使用规程及注意事项
答:
2. 一般
要求
2.1
施工电梯
2.1.1 所有建筑工程工地使用的施工电梯,必须是通过省、市、自治区以上主管部门鉴定合格并拥有许可证的制造厂家的合格产品。2.1.2 使用单位不得任意改变原机的结构、电气线路安全装置和性能。(如需要改造应经上级批准)2.1.3 在施工电梯周围5米内,不得堆放易燃、易爆...
施工升降机
能超过最后一道附墙吗
规范要求
答:
根据查询管理范文网信息显示:根据《
施工电梯
安全规程》的
规定
,施工电梯应按使用说明书
要求
设置
附着
装置,附着架与水平面夹角不应超过正负8度,附着点应设置在结构框架的主梁或剪力墙上,并通过墙栓与预留孔固定,固定点的应力强度应符合设计要求,严禁设置在建筑物的砖墙、空心板墙、阳台等附属设施上,工...
施工升降机
安全检查中应注意问题?
答:
附着
杆
间距
应符合说明书
要求
,一般为6m一道;附着杆的连接方式及紧固方式应按说明书要求执行,不应随意变更。安全检查过程中发现,有用钢筋代替螺栓,钢筋两端分别焊个钢筋头代替锣帽的现象。这种做法是非常危险的。3、机械传动系统:
升降机
的机械传动系统可分为封闭式和开启式两部分。它的变速部分(蜗轮、...
施工升降机
安装方面的问题
答:
1、安装环境
施工升降机
作为人货两用电梯,其安装工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队负责,安装现场要做好各种安全防护措施,升降机运动部件与建筑物固定施工设备之间的
距离
≥0.25m。2、主要零部件的安装 (1)基础同栏的高度不低于1.5m,并应装有联锁装置,机械联锁应使吊笼只在...