99问答网
所有问题
当前搜索:
施工临时用电的规范要求
施工
现场临
电规范要求
答:
施工现场临电规范要求主要包括确保安全、预防电气事故、合理布线、使用合格电器设备、定期检查和维护等方面
。这些要求旨在保障施工现场工作人员的人身安全和电气设备的正常运行。首先,施工现场临时用电设施的安全是首要考虑的因素。所有电气设备必须符合国家相关安全标准,电线的绝缘层应完好无损,电器设备的金属外...
施工
现场
临时用电
安全技术
规范
答:
(1)
隧道、人防工程、高温、导电灰尘、潮湿或照明器具离地面高度在2.5m以下的照明,电源电压不得超过36V
。(2)潮湿,容易接触带电体场所的照明,电源电压不得超过24V。(3)特别潮湿的地方,导电性好的地面,锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。(三)使用灯应满足以下要求:1、电源电压在...
施工
现场
临时用电规范要求
是什么?
答:
7.专用保护接零(地)线在任何情况下严禁通过工作电流
。8.
动力线路可装设短路保护
,照明及安装在易燃易爆场所的线路必须装设过载保护。9.用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于电缆线路或绝缘导线穿管敷设线路的导体
允许载流量的25倍
(即{捕≤25倍(即I熔≤2.51I熔),或明敷绝缘导线允许载流量...
建筑
施工临时用电
设计
规范
有哪些?
答:
1、施工现场临时用电工程的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,
必须符合TN—S接零保护、三级配电、两级漏电保护和动照分设、压缩配电间距和环境安全的原则
。同一台变压器或发电机的各用电系统中,接地保护的型式必须保持一致。2、施工现场临时用电工程配电方式:从一级总配电箱(配电柜)...
施工
现场的
临时用电要求
是什么
答:
对于相线截面小于等于16平方毫米的零线和接地线截面同相线,但接地线不得小于2.5平方
。导线:总配电箱接地线,采用相线截面积一半的多股软铜线肯定没错。注意事项:保证临时用电配电系统三相负荷平衡,施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。
建筑
施工
现场
临时用电的
基本
要求
是什么?
答:
1、
临时用电工程
应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。2、
施工
现场配电线路:(1)必须采用绝缘导线;(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移5%
的要求
;(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;(4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m_(钢线...
施工
现场
用电
有哪些
要求
?
答:
一、进入
施工
现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律,特种作业人员必须持证上岗。二、严格执行《施工现场
临时用电
安全技术
规范
》JGJ 46―2005,按照施工用电组织设计架设三相五线制的电气线路,所有电线均应架空,过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为工作零线。三、配电箱、开关箱内电气设备...
临时用电工程
安全技术
要求
?
答:
1.严格执行《
施工
现场
临时用电
安全技术
规范
》(JGJ46―88),按照施工用电组织设计架设三相五线制的电气线路,所有电线均应架空,过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为工作零线。认真贯彻JGJ59―99《建筑施工安全检查标准》中临时用电规定。2.配电箱、开关箱内电气设备完好无缺。箱体下方进...
施工
现场
临时用电
布置三级配电
要求
答:
4、总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在
用电
设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中...
施工临时用电
都有哪些
规范
答:
1、严禁非电工作业人员私自乱拉、乱接电线。挪动电箱、电气设备时必须有且至少有一名电工在场。2、
施工
现场内的所有电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。3、保护零线应单独敷设,不作他用。重复接地线应与保护零线相连接。与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。保护零线...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
施工临时用电国家规范
施工现场临时用电安全技术规范
施工临时用电安全规范最新版本
工地现场临时用电规范
施工安全用电的要求有哪些
临时电箱规范要求
临时施工用电
临时用电施工方案
建筑施工用电规范