答:
新风负荷=新风量*焓差
。新风量确定查看相关规范和标准,尤其是《公共建筑节能设计标准》,一般常用的数据是每人20-30m³/h,全空气系统新风量占10-30%,由此定出新风量。焓差就是新风的焓值-室内设计状态点的焓值。这个查焓湿图。计算可以通过相关软件进行。
中央空调设计
新风量
,
新风负荷
怎么估算
答:
根据整个房间的送风量乘以10%-15%计算,然后
新风
冷
负荷
就是根据室内外晗差乘以
新风量
就可以计算了。
...怎么选型啊?是根据
新风量
选择机型还是
新风负荷
选啊?其实概念是否一...
答:
新风量和新风负荷不同,
新风负荷指的是由于引进新风而增加的那部分室内冷负荷
。空调系统中引入室外新鲜空气(简称新风)是保证良好室内空气品质的关键。在夏季室外空气焓值和气温高于室内空气焓值和气温时,空调系统为处理新风势必要消耗冷量。而冬季室外气温比室内气温低且含湿量也低时,空调系统为加热、加...
新风负荷的
计算方法?
答:
Mo —
新风量
,kg/s;ho —室外空气焓值,kJ/kg;hR —室内空气焓值,kJ/kg 冬季空调
新风
热
负荷
式中:Qh.o—空调新风热负荷,kW;to—冬季空调室外空气计算温度,℃;cp—空气的定压比热,kJ/(kg·℃);tR—冬季空调室内空气计算温度,℃。
什么是
新风负荷
答:
新风负荷就是将室外状态的风处理到与送风状态的焓状态
。计算公式为Q=G*(h1-h2)其中G的新风量;h1为新风焓值(进口),h2即为新风机出口处焓值。
什么是
新风负荷
?如何计算?
答:
室内、外空气的焓差:Lh= (22.2-13.9) kcal/kg = 8.3kcal/kg 每lm3/h
新风量
形成的
新风
冷
负荷
:8.3kcal/kgxl.2kg/m3xl m3/h = 9.96 kca]/h= 11.58W (2)新风热负荷由冬季室外空气状态推算出室外空气的焓值:作=1T, 於=75%, /i =2.1kcal/kg 由室内空气状态推算出室内空气的...
新风负荷
怎么算
答:
看是什么房间,办公室单位负荷30w每平方,或者按人数确定。住房房间40——50w每平方。这只是
新风负荷的
。也可按总风量的10%计算
新风量
,然后计算负荷
请搞建筑暖通设计(空调系统的总功率) 高手指教。
答:
新风量
出来后,根据设计条件和焓湿图得出
新风
冷
负荷
或者热负荷。然后是人员,设备冷负荷,再然后就是维护结构的冷热负荷。现在的要求好像是根据当地的气象参数,算出分时冷热负荷,这个要求就比较高了。一般设计开始的时候都是根据经验来做的,比如京津地区,办公楼夏季冷负荷为80~100w/m2,冬季热负荷为60...
新风
热
负荷
中的热负荷密度怎么算
答:
新风
热
负荷
是指新风进入室内后所带来的热负荷,通常用单位时间内每单位面积的热负荷量来表示,即热负荷密度。热负荷密度的计算公式为:热负荷密度=
新风量
×(新风温度-室内温度)÷室内面积。其中,新风量是指单位时间内进入室内的新风体积,新风温度是指新风进入室内的温度,室内温度是指室内的温度,室内...
新风
系统怎么计算
风量
?
答:
qm:每人所需要的
新风量
(一般每人按30~50m³/人计算)按
新风
占总送风的百分比计算(适用于面积比较大的区域):公式:Q新风量 = Q总送量 × 10%~30 Q新风量:新风量 Q总送量:总送风量(即承载空调区域冷/热
负荷的
多台空调器的送风量之和)新风量通常取总送风量的10%至30 换气次数法...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
已知新风量求新风负荷
新风量和新风负荷的计算
新风负荷计算
新风负荷和风量换算
新风量和新风冷负荷换算
新风负荷计算公式
新风冷负荷怎么做
新风负荷一般占总负荷多少
新风冷负荷V0是什么