99问答网
所有问题
当前搜索:
新规喷淋泵启动几种方式
关于消防
水泵的启动方式
答:
消防水泵的启动方式有以下几种:
1、多线盘控制
。多线盘控制消防水泵是常见的一种启动方式,这种方式可直接在主机上控制水泵,通过多线控制消防水泵启动与停止。2、消火栓起泵按钮。消火栓起泵按钮一般安装在消火栓箱体上,按下按钮控制消防水泵启动。3、电接点压力表控制。电接点压力表控制消防水泵是一种...
消防按钮
新规
范用什么起
泵
答:
依照新规,
消防泵和喷淋泵都有强制启动功能(消报按钮按下强制启动消防泵,压力开关动作强制启动喷淋泵)
,也就是说消防报警主机就算在手动状态,消报按钮被人为按下或管网跑水导致压力开关动作都会强制启动大泵的(相当于双保险);众所周知,系统内误报率最高的当属烟感,而报警主机中只有消火栓按钮和...
喷淋泵
和消火栓泵的区别
答:
消防
泵
顾名思义,消防上用的泵,消防泵是根据不同的分类
方式
分为不同的种类 以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点,广泛用于环保、水处理、消防等部门用来抽送各类液体,是创建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵用与消防系统的泵类型都差不多的,只是扬程和流量有不同。消防栓,一种固定消防工...
消防
新规
湿式报警阀要做直接
启动
不
答:
这个现在的规范要求的也是需要报警阀的压力开关直接
启动喷淋水泵
的。
消防
新规喷淋
配管相应喷淋头数量
答:
DN50管道可以承受8
个
喷头,DN40管道可以承受4个喷头,DN32管道可以承受3个喷头,DN25管道可以承受1个喷头。一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;消防
喷淋
头设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。
消防
新规
,消防泵房能用款密封闸阀吗_百度问一问
答:
凡担负消防供水任务的水泵房均称为消防水泵房,消防泵房是放置消防水泵的设备房,包括消火泵和
喷淋泵
或者其他消防泵。消防泵房是消火栓、自动喷水灭火系统以及其他灭火系统的“心脏”,在火灾延续时间内,人们必须坚持工作,不能受到火灾威胁。因此,消防水泵房宜独立设置,且应采用一二级的建筑内。附设在单层...
新“火规”和“防火规范”为电气设计带来哪些影响
答:
(7)“
新规
”明确了预作用系统的联动控制要求:“联动控制
方式
,手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的
启动
和停止按钮、预作用阀组和快速排气阀入口前的电动阀的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制
喷淋泵
的启动、停止及预作用阀组和电动阀的
开启
。”对...
1*消防机房到风机
水泵的
直启线传输的是220v还是24v电? 2*泵房一般需要...
答:
1、24V 2、每台
泵
一条 3、用多线控制盘
消防
水泵
在手动
启动
状态下,多线盘上也可以强制停止吗
答:
1.消防泵:应急
启动
(泵柜打手动,手动启动,手动停动),消火栓按钮强制启泵(消火栓按钮复位后即可停动),消防报警主机远程手启手停,报警主机联动启动(消报复位主机复位后按停动按钮,看什么主机和泵柜,如果泵柜不是自锁
方式
,部分主机复位后会直停);2.
喷淋泵
:应急启动,压力开关强制启泵停泵...
消防
水泵
起泵无压力怎么回事
答:
报警主机联动控制(压力开关联动启动,管网稳压压力开关复位后,主机复位,
方式
同消防泵)二。1.如果不是太老的楼,依照
新规
,消防泵和喷淋泵都有强制启动功能(消报按钮按下强制启动消防泵,压力开关动作强制
启动喷淋泵
),也就是说消防报警主机就算在手动状态,消报按钮被人为按下或管网跑水导致压力开关...