断路器脱扣线圈烧坏会怎样
有关漏电
断路器
中的
脱扣线圈烧毁
的问题
答:
烧
脱扣线圈
的主要原因应该是
脱扣器
阻力过大或线圈有匝间短路所致 ,因为不管什么原因要造成
线圈烧毁
,必须在线圈中通电,如果这两个正常,肯定会引起脱扣
器脱扣
,而断开电源,
低压配电中的1000A的万能
断路器
的失压
脱扣
i
线圈
烧掉了,停电过后它不会...
答:
短路了应该能跳闸
,短路保护靠的是电磁脱扣器,你所说得烧了失压脱扣器线圈,断路器没有动作,有几种可能,已经取消了失压脱扣器,在操作机构上采取了措施,失压时不动作,烧的线圈不是失压脱扣器的,有可能是分励脱扣器或释能电磁铁的,你仔细看一下吧。
漏电
断路器
为啥
烧线圈
答:
若果是互感器线圈,这个不较少见,可能是线圈绝缘做的不好,使线圈上面流过的电流过大造成,不过这种同时还会烧线路板。如果是
脱扣器线圈
的话,最常见的应该是发生漏电故障,或者是按下试验按钮后,
断路器
的触点没有分开,使线圈长期通电,从而
脱扣线圈
烧损。
断路器
合不上闸是什么原因?
答:
跳闸回路有故障,查查看跳闸回路是不是闭合状态,造成一合闸就跳闸。
断路器
上口有没有电,如果上口没有电,而断路器装了欠压
脱扣线圈
的话,会造成这个故障;或者断路器上口有电,也安装了欠压脱扣线圈,但是欠压脱扣线圈接线不正确,没有得电,同样造成此故障。跳闸后保护模块有没有指示,如有,根据指...
低压
断路器
的失压
线圈
答:
正常逻辑是失压
线圈
得电吸合,分闸机构解锁,
断路器
才能合闸,当失压线圈失电或者电压不够时,线圈释放顶住分闸机构,使断路器分闸
三相
空气开关
带
脱扣线圈
更换后常
烧坏
吗
答:
会。三相
空气开关
带
脱扣线圈
更换后会进行减少使用寿命,因此会经常
烧坏
的,三相空气开关也称为是空气
断路器
,是一种电路中的电流超过一定电流就会自动断开的开关。
请问您。
断路器
分励
脱扣器线圈
C1 C2端子不接线的话,只接断路器主回路...
答:
断路器
分励
脱扣器线圈
C1 C2端子不接线的话,只是该断路器的分励脱扣功能丧失,其过流保护和短路保护功能仍然是正常的。开关的分励脱扣装置包括线圈都是作为开关的选配件,安装于开关内部,线圈通电后,其动作机构触动开关分闸机构,使开关跳闸。
工地一级配电箱漏电
断路器线圈
剪断一根线危险吗
答:
危险。通过查询工地一级配电箱漏电
断路器
信显示可知,如果剪短一根的话会导致电子式漏电保护器的
脱扣线圈
无法随电源切断而断电,以致长时间通电而
烧毁
。所以漏电保护器是危险的。
断路器
内的欠压
线圈
具体作用,欠压线圈不得电,断路器是否能合闸
答:
欠压
线圈
的作用,当实际电压低于额定电压的70%或设定值时,跳开
断路器
(欠压跳闸)。欠压线圈不得电时,相当于没有电压,断路器不能合闸。
dw15-1600万能式
断路器脱扣线圈烧坏
,手动贮能
怎么
合不上?
答:
可能是欠压
脱扣线圈
未带电,顶住了分闸按钮。查看欠压脱扣接点,需要持续供电才行。