99问答网
所有问题
当前搜索:
断路器回路电阻值标准
35千伏
断路器回路电阻标准
答:
35千伏断路器回路电阻标准是≤420微欧
。因为10千伏的电阻标准是120,所以35的就是120乘以3等于360,360加上六十就是420.
10Kv真空
断路器
的
回路电阻
范围
是多少
?(型号不定,求分类说明)
答:
10KV真空断路器主回路电阻国标要求为:≤120微欧
1、回路电阻值表征导电回路的联接是否良好的一个参数,各类型产品都规定了一定范围内的值。若回路电阻超过规定值时,很可能是导电回路某一连接处接触不良。2、在大电流运行时接触不良处的局部温升增高,严重时甚至引起恶性循环造成氧化烧损,对用于大电流运行...
断路器
接触
电阻标准
答:
同时电桥的抗干扰性差,因此国家
标准
规定必须使用100A以上直流电流进行测试。推荐使用FBR系列开关(
断路器
)接触电阻(
回路电阻
)测试仪,FBR系列开关(断路器)接触电阻(回路电阻)测试仪是为适应GB50150-91和DL/T596-1996规程要求开发的测试仪器,FBR系列开关(断路器)接触电阻(回路电阻)测试仪广泛适用...
谁知道SF6
断路器
导电
回路电阻
的限
值是多少
啊?在线等
答:
为此,电力部
标准
SD301—88《交流500kV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对
断路器
、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保试验结果准确。使用HTHL-100P高精度
回路电阻
测试仪是电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的专用设备 参考标准...
断路器
与负荷开关导电
回路电阻
一般多大
答:
一般在0.01Ω左右
。断路器控制电流越大,接触电阻应该越小。
耐压测试和
回路电阻
测试有什么
标准
?
答:
耐压试验器 4.抗拉强度规定值下限大于或等于540MPa材料制造的容器,表面经无损检测抽查未发现裂纹。可以进行工频耐压试验和直流耐压试验的机构:苏州电器科学研究所、国家电器产品质量监督检验中心等。
回路电阻标准
:回路电阻和
断路器
的额定电流成反比关系,与额定电压没有关系。常见的4000A 35μΩ 2500A ...
35KV高压真空
断路器回路电阻标准是多少
?
答:
回路电阻
和
断路器
的额定电流成反比关系,与额定电压没有关系。你问的是那个型号的断路器,额定电流是多大的?有没有风冷装置?常见的4000A 35μΩ 2500A 40μΩ 1250A 60μΩ 630A 80μΩ 400A 100μΩ 以上数据供你参考,建议找说明书,上边肯定有规定!
220kv刀闸
回路电阻标准
答:
220kv刀闸
回路电阻标准
≤100μΩ。在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。
断路器
两侧的接地刀闸、隔离刀闸可能存在接触不良,也会造成测量值偏大。GIS断路器断口本身存在接触不良,造成测量值偏大。
35kⅤ真空
断路器
1600A的主
回路电阻标准是多少
?
答:
不超过100微欧
回路电阻
测试仪测试
标准
答:
国内近几年的MSHL技术的
回路电阻
测试仪,都是采用开关电源技术、数字电路技术相结合设计而成。主要技术指标:测试值最低不得小于100A,其中国家
标准
GB763推荐的600A直流 双路高速16位Σ-ΔAD采样 5寸大屏数字信号处理技术 最高分辨力达到0.01μΩ 目前国内最好的MSHL-100A/B测试仪能达到0.01μ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35kv断路器回路电阻标准
ABB断路器回路电阻标准
断路器导电回路电阻值
断路器回路电阻测量
断路器回路电阻偏大
10千伏断路器回路电阻
真空断路器回路电阻
35kV断路器直流电阻标准