99问答网
所有问题
当前搜索:
断路器一级阀和二级阀的区别
SF6
断路器
常见的故障及处理方法
有哪些
?
答:
主要原因有:辅助开关转换不良;电磁铁线圈引线断开或接触不良;
一级阀
顶杆弯曲、卡死;油压过低,电动闭锁;合闸阀保持回路大量泄漏;分闸球阀未关闭;单向阀关闭不严,保持油路不通,合后又分;工作缸拉毛、卡死;传动系统卡死。 2、分闸后立即合闸 分闸后立即合闸主要是在合闸终了时, 因合闸铁芯或合闸一级阀杆没有完全...
sf6
断路器
故障处理介绍
答:
当发出分合闸指令,
断路器
拒绝动作时,主要原因有:辅助开关转换不良;电磁铁线圈引线断开或接触不良;
一级阀
顶杆弯曲、卡死;油压过低,电动闭锁;合闸阀保持回路大量泄漏;分闸球阀未关闭;单向阀关闭不严,保持油路不通,合后又分;工作缸拉毛、卡死;传动系统卡死。分闸后立即合闸 分闸后立即合闸主要是在合...
220KV
断路器
液压碟簧操作机构打不了压是怎么回事?
答:
你的碟簧操作机构失效了,应该就是碟簧失效了,检查一下。 开关
断路器的
关键进口部件还是应该用进口的。
断路器
误跳闸故障怎么处理?
答:
3、对“误跳”
断路器
分别进行电气和机械方面故障的检查、分析。(1)电气方面故障原因有:①保护误动或整定位不当,或电流、电压互感器回路故障;②二次回路绝缘不良,直流系统发生两点接地(跳闸回路发生两点接地)。(2)机械方面故障原因有:①合闸维持支架和分闸锁扣维持不住,...
断路器
显示错误
答:
1、操作电源 操作电源是
断路器
分、合闸的间接能源,操作电源电压过低,在电磁机构操动中,合闸铁芯动作缓慢,降低合闸速度。在液压机构操动中,分闸时分闸
一级
球阀打开过小,工作缸合闸腔及合闸油管中的高压油不能瞬间释放,使分闸速度有所降低;合闸时合闸一级球阀打开过小,使得合闸油管内压力油建压...
为什么
断路器的
液压操作机构内部漏油造成油泵频繁启动?
答:
③分闸位置时油泵频繁启动,
二级阀阀
口关闭不良,致使高压油经泄油孔泄油;工作缸活塞密封垫损坏;油箱内部分管道接头漏油等原因造成
断路器
在分闸位置时油泵频繁启动。分合闸位置时油泵均频繁启动,高压放油
阀阀门
关闭不良或放油阀活塞顶杆未回足,致使高压放油阀向油箱内泄油;合闸
一级阀
关闭不良,致使...
小型
断路器 1级
D脱扣曲线是什么
答:
K曲线:具备
1
.2倍热脱扣动作电流和8~14倍磁脱扣动作范围,适用于保护电动机线路设备,有较高的抗冲击电流能力。如果是微断的话:B型 是3~5倍额定电流时脱扣C型 是5~10倍额定电流时脱扣D型 是10~14倍额定电流时脱扣按
断路器
脱扣反时限的特性(也就是说过载电流越大,脱扣时间越短),和脱扣特性...
断路器
合闸不到位原因
答:
使
一级
合闸阀打不开;(6)弹簧操动机构合闸弹簧未储能;(7)分闸连杆未复归;(8)分闸锁钩未钩住或分闸四连杆机构调整未越过死点,因而不能保持合闸;(9)机构卡死,连接部分轴销脱落,使机构空合;(10)有时
断路器
合闸时多次连续做合分动作,此时系开关的辅助动断触点打开过早 ...
塑壳
断路器
型号参数怎么看
答:
1
、字母IN,表示的是额定工作电流的多少。在长时间工作时,允许通过的电流大小,不可超过额定的工作电流。 2、字母Ii,表示的是短路瞬间的脱口电流是多少,要是使用的电流超过了这个值,那么塑壳
断路器
便可立刻跳闸。 3、字母Ics,表示的是额定运行短路的分段能力,也就是指断路器可进行可靠分断的最大的短路电流多少,在...
空气开关
大小怎么看上面有C15,C20是什么意思
答:
空气开关
又叫
断路器
,C代表它的脱扣曲线,用于照明,后面的数字代表它的额定电流。如15代表它的额定电流就是15A。额定电流是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。与此对应还有框架电流是指用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流的表示。