数字式功率因数表显示C
功率因数表C
是什么意思
答:
功率因数表
有很多款式,所以范围也不一样,但是都是以“1”为中间值,左右(或上下)显示超前及滞后的数据.比如:
数字式
表:
显示C
0.2---1---L0.2, 表示:超前---1---滞后指针
式表
:指示:超前0.5--1--滞后0.5 等等.
电容柜
功率因数表显示c
一,一0
答:
一般差别不大就没有什么问题,就是说别出现控制器显示容性,
功率因数表显示感性这就是接线有问题了
,如果不是这样的情况,也可以理解,功率因数表就几十元钱,本身就有误差,控制器接线没问题的话一般就比较准确,控制器里面的元器件也比较贵,检测更准确一些,再说了,有的控制器就是根据功率因数来投...
低压无功补偿 控制器投时
功率因数
是不是
显示
(比如)0.95c,切时显示0.9...
答:
功率因数显示
是和现场的负载情况及补偿情况有关系的,一般的系统正常时候的功率因数都应该为感性的,即后面带“i"的那个,但是当电容器投入后,如果段容量选择的不合理则有可能
出现
过补偿的现象即显示后面带"c"。所以你们系统目前的状态就是,电容器投入后系统过补偿,电容器不投入功率因数为0.95.在这种...
智能电表
功率因数
为0.5L 0.5C什么意思??
答:
0.5L时候。电流滞后电压 夹角60° 0.5C时候 电压滞后电流 夹角150° 0.5C主要是测试无功
为什么低压
功率因数表显示
负数?
答:
原因1:功率因数表显示负数,
一般表示电路中的无功功率是容性的,也就是无功补偿柜补偿过了或者电路中有较大的容性负载
,也会出现这样的情况。解决办法,拆下或断开几个电容,做人为地调整。现在有自动的功率因数补偿控制的。原因2:如果是新安的电容柜,接线出了问题, 1、没有按照说明书接线,电...
电能表的精度测量中1.0 、0.5L、0.8C是什么参数
答:
是
功率因数
的标称方法,1.0表示功率因数为1,即电压与电流的夹角为0度(cos0° =1的物理意义解释为纯阻性电路),0.5L表示功率因数为0.5,即电压与电流的夹角为60度(cos60°=0.5的物理意义解释为感性电路,即电压超前于电流60度),C为容性电路,结合起来依此类推!
250的变压器,在没有负荷的时候
功率因数表
上
显示
a 0.00 b 0.00 c1.00
答:
你的用电情况属于基本正常。1)有功功率:无功功率=2:1 说明
功率因数
在0.9附近。2)负荷越轻功率因数越低,被供电部门罚款的机会越大。
数显表的数显表的原理
答:
Uc(相电压);Uab、Ubc、Uea(线电压)Ia、Ib、Ic(电流);Pa、Pb、Pc、Ps(每相有功功率和总有功功率);Qa、Qb、Qc、Qs(每相无功功率和总无功功率);PFs(总
功率因数
);Ss(总视在功率);FR(频率)以及有功(无功)电能,所有的测量电量参数全部保存仪表内部的电量信息表中,通过仪表的
数字
通讯接口可访问采集这些数据...
三相三相智能表,AC相电流相同,而
显示
A相
功率因数
0.65,c相0.97,总...
答:
说明有单相负荷,且各相力率不同,正常现象。
功率因素表
答:
问题一:功率因数表怎样接线 指针
式功率因数表
在设贰时,是取A、B相电压和C相电流并且功率因数等于1时,指针在中间(1)位置设计的。低压供电网络的功率因数基本都是滞后。极少是等于1。(网络负荷显容性时才会超前。停电时表的指针应在中间,指1的位置。 正常供电的网络,功率因数表很少在指1的位置。) 问题二:功率...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
功率因数表显示1
功率因数表显示1是不是有问题
功率因数表显示反了
如何判断功率因数表显示是否准确
功率因数表没有投入显示超前
功率因数表如何设置
功率因数表怎么看
汽车显示屏C表示什么
仪表盘显示45°C