99问答网
所有问题
当前搜索:
摇表测短路多少正常
摇表
怎么测家庭照明线路是否
短路
答:
2、将500V摇表接在火线和零线上;3、摇动摇表,摇表读数大于0.5欧,表示绝缘合格。
摇表读数等于0欧,表示已经短路
。摇表读数大于0欧,小于0.5欧,表示线路有绝缘,但绝缘不合格。摇表使用注意事项:1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量;2、摇测过...
家里老跳闸,用
摇表
摇到
多少
为标准…
答:
电器、线路绝缘电阻不低于0.5兆欧
。你应该先测对地绝缘电阻,断掉总开关摇测,两线同接摇表绕组端子,接地端子良好接地,电器可以不关,如果阻值不达标,可以断开电器(注意:不是关闭,而是电器两根线都要脱离电源)摇测线路。如果合格,就是电器问题,再逐个摇测电器。 至于线间绝缘三楼说的很明白...
用
摇表测量
带设备的消防线路,线间阻值0.2线路是不是有点
短路
啊,一般多...
答:
你摇线路相见的绝缘电阻,负载设备不脱开是
测量
不出来的,以上设备本身就有电阻。
万用表测消防报警线
短路
和接地的具体数值。什么值
正常
或不正常...
答:
短路的在电阻最小档的会有声响的是通路短路的,绝缘的需要用摇表测量,
电阻不小于20兆欧才正常
。
鼠笼式的三相异步电动机绕组发生
短路
,如何用
摇表检测
确认?
答:
相绕组间
短路
很简单,首先把电动机三相绕组的六个端子找出来,如果没有短路,这六个端子只有两个之间是通的,可以用
摇表检测
,若两个端子是通的,则摇表指针指在0兆欧,如果不通则指针可能指在几兆欧到几百兆欧。只要能在六个端子之间找到有三个或三个以上的端子是通的,则说明存在短路故障。如果只...
用
摇表
怎么
测量
家庭电路是否有
短路
和漏电等现象?
答:
但是用万用表
测试短路
是可以的,如果使用高阻表进行测试,则
正常
线路电阻值很可能全部为零。或者读数太低。例如,很难只读取0.1和0.2,即使它达到正常值的0.5,也接近于0的刻度。基本用法:将
兆欧表
的两条测试线连接到被测电器的两端,以20转/分的速度缓慢摇动手柄,。当被测绝缘损坏时,探头指示...
摇表测量
三相电机好坏
答:
摇表测量
三相电机好坏的用法:摇表摇500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地
短路
。万用表测A/B/C三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是记住电机越大,阻值越小。选择合适的摇表:如果被测电机额定工作电压是380V,那么我们...
怎么用
摇表测量
家庭电路是否有
短路
和漏电等现象?
答:
家庭电路用万用表的电阻档测一下有7、8上10欧的电阻就可以了,说明就没
短路
,至于用摇表那就没办法了,那么一点电阻用
摇表测
基本就是0,不过特殊情况下,你断开负载,只摇线路,还是可以的,比如你想测一下埋在墙内的线路有无短路,那还是可以的,不过你要确信所有的电器都已脱离开才行,以免摇坏...
摇表测
零线火线之间电阻
多少
欧姆
正常
?
答:
500V以下低压系统,500伏
摇表测试
,绝缘电阻>0.5兆欧,为合格。
用
摇表
怎样测电机是否烧坏?
答:
先将
摇表
慢摇(每秒1转),把两表线碰在一起(校正零位)。几秒钟即可,不可过长时间。
测量
:将黑表线接电机外壳,红表线接电机引线端的任意一个,每秒2转摇动表,时间在一分钟左右~不要停止,此时观察表的读数。
正常
应该是5兆欧以上,低于0.5时,可判断烧坏。大于0.5~1时,一般是严重受潮或...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
摇表怎样查线路短路
摇表能测出多少米短路
摇表怎么测电线好坏
电阻摇表怎么测试短路
如何用摇表测量电线破损
摇表测量多少数值正常
摇表阻值在2和5之间
摇表测出来0是短路吗
摇表是1千伏好还是500伏好