99问答网
所有问题
当前搜索:
插座零线电压190V
火线和
零线电压
正常,但零线对地电压有
190v
是sm原因?
答:
线路电压和
零线电压
正常,但零线对地
电压190V
是SM原因猜接地某处有缺口,可能有些电器还在用这条线路,通过绝缘电阻使接地电压升高。在220Vlow以下点亮的灯泡,在零接地之间不会点亮(由于电流小)。
火线和
零线电压
正常,但零线对地电压有
190v
是sm原因
答:
猜测接地线某处断,可能有的电器还在用这条地线,通过绝缘电阻使地线
电压
升高。用220vlOOw以下灯泡接在零地之间灯泡不应亮(因电流很小)。
用
电压
表量零线火线60V,单独量
零线190V
,单独量火线200V是什么原因?
答:
零线
开路了(断了),所以测火线和零线只有60v(火线经过用电设备回到零线,设备有阻值产生压降),量
零线190v
也是火线经过用电设备产生压降,火线200v是没经过用电设备就没有压降,这就会出现你上面测量的结果
为什么吗我家
插座
接地线有19O优
电压
?
答:
你是指火线对接地线
电压
吗?如果是这样,说明你的接地线做得不规范,没有可靠有效的接地,正常火线对地是220V左右,如果你说的是
零线
对接地线190V电压,那你要立即停止使用用电器了,赶紧找电工查找漏电的故障点修理好,并安装漏电保护开关,把接地线可靠有效的接地 ...
老房接地线未接的情况下地线与
零线
之间
电压
为
190V
怎么破?如何找到接 ...
答:
是否是感应
电压
?是否影响
插座
安装?因为用测电笔测量火线灯亮带电,
零线
和地线灯不亮,所以目前的状况应该是正常的。不影响插座的正常使用,插座回路必须安装漏电保护器!2、因墙面已粉刷完毕暖气或水管接线会影响美观,如何能找到其他的接地点?实在找不到接地点就不接了呗。前提是必须装漏电开关。
380的电一根
零线
一根火线只有
190v
答:
三相交流电每相对
零线
的标准
电压
是220V,即相电压,如果每相对零线都是
190V
,那就是离变压器太远了!
三个单控单开开关两个220V一个
190V
什么情况?
答:
三个单控单开开关,两个220V一个
190V
,可以理解成每个开关控制一个负载,都是接在ac220v电源上(火线、
零线
之间),标题中的
电压
值是负载两端的测量电压值。若是如此,原因分析如下:负载有阻抗,开关也有阻抗,只是,正常情况时,开关的阻抗很小,可以当零处理。既然有阻抗,220v就是施加在2个串联元件...
...
零线
与火线的
电压
分别为
190v
,250v,290v.这是什么原因造成的?_百度...
答:
大部分是由于负载严重不平衡造成的。建议检查三项火线与
零线
之间的负载!!
7个电表进线
零线
和火线都带电万能表查只有
190V
但是小家电能用太奇怪了...
答:
190V
小家电能用是很正常的。家用电
电压
只是在220V左右。上下一般会有3%左右的偏差。现在常见用电器一般工作电压会在200-230V。有些甚至使用电压可以达到更低。比如手机充电器,有不少工作电压甚至是100-240V。至于漏电保护器动作,这是因为电压欠压,导致用电器不能正常工作,致使电流异常,所以漏保会动作...
家里的
电压
很奇怪
答:
说明你那
零线
并不是零线,而是三相线中的一根。当然如果确认了没把线混淆,火线对地350,零线对地
190
,说明其中一根火线接通地线了,火对火=380
V
,火对零=220V。在没混淆的情况下,我比较确定的是:你家火线接地了,漏电了,地线成火线了,而且漏电的地方是在你家空开进线的外部。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电压只有190V是否是虚接
零线对地190v
火线零线电压只有90
火线对接地140V是什么原因
零线和地线110v电压咋处理
如何判断零线漏电和火线漏电
地线带电的解决办法
火线对地线的电压110
插座190v怎么回事