99问答网
所有问题
当前搜索:
接地线必须是三相短路接地线
电力安规挂
接地线必须
三项接地么
答:
是的。
地线必须是三相短路接地线,不得采用三相分别接地或单相接地
。线路验明却无电压后,应立即装设接地线并三相短路。各工作班工作地段两端和有可能送电到停电线路的分支线(包括用户)都要验电、挂接地线。挂拆接地线应在监护下进行。配合停电的线路可以只在工作地点附近装设一处接地线。
设
接地线
为什么要求接地并
三相短路
?
答:
对多种形式接地方式的比较,完全可以说明,
只有采用接地并三相短路的措施,才是最安全的
。在工作地点两侧装设短路接地线,可以保证工作地点的等地电位,进行安全作业。
...在验明无电压后,为什么要立即将检修设备
接地
并
三相短路
?_百度...
答:
装设
接地线
的首要目的是为了确保操作人员的安全和设备的完整性。在确认设备已经停电且开关拉开后,验明无电压是至关重要的步骤。验电的目的是验证三相确实没有电压,避免误触导致触电。一旦验电完成,应立即采取
三相短路接地
的方式,这是为了迅速释放设备的剩余电荷,包括静电,防止检修过程中设备突然来电,...
为什么停电后只有
三相短路
并
接地
才能保证人员的安全?
答:
把
三相短路接地线
接在三根线上,万一短 路是很严重;但更严重的是真的来电了, 还在线路检修的人员的安全状况;实际上,当突然来电时,并不是靠三根短 路接地线的作用而保证了人员的安全,而 是靠电送到短路点后,三相短路电流引起 上级的保护装置快速动作,切断电源来保 障检修人员的安全;而短路接...
...在验明无电压后,为什么要立即将检修设备
接地
并
三相短路
?_百度...
答:
一般现场用的接地线都是三相短路接地的
,且验电前就应该将接地端固定好。“立即”就是马上,不能验完电做些别的工作再来挂地线。因为,这是防止检修设备突然来电,保证检修人员人身安全的可靠安全措施,同时,设备断开部分的剩余电荷也可以因接地而放尽。也就是我们说的放掉静电。
三相短路接地线
拆除顺序、使用方法以及介绍
答:
据电压等级不同,
三相短路接地线
三相合相式短路接地线高压
接地线接地线
便携式短路接地线,高压接地线,合相短路接地线可分为380V、6KV、10KV、20kv、35KV、66KV、110KV、220KV、330KV和500KV。二、三相短路接地线拆除顺序 具体做法是:(1)装设和拆除接地线时,
必须
两人进行。当验明设备确实无电后,...
装设
接地线
制度的内容及注意事项有哪些?
答:
(2)验电之前,
应
先准备好接地线,并将其接地端先接到接地网(极)的接线端子上;当验明设备或线路确已无电压且经放电后,应立即将检修设备或线路接地并三相短路。(3)装设
三相短路接地线
的作用,是使作业地点始终保持在“地电位”的保护之中,不但可将其剩余电荷放掉,且可限制其感应电压的产生;当...
接地线
为什么要
三相
合一最后接地而不三相分别接地
答:
主要与电压等级有关,一般10kV的
接地线三相
结合到一起,再接地;110kV以上就要三相分别接地,电压高,要求绝缘水平高,三相结合到一起绝缘成本高
三相接地线
是什么意思?
答:
三相
接地线通常由三根相互独立的导线组成,分别与电源的三个相线相连。在正常情况下,三相电路的电流在各相线之间相互平衡,并且不流向地面。但是,当电路出现故障时,如出现漏电、
短路
等情况,就可能会导致电流通过接地线流回地面,以保护人员和设备的安全。三相接地线的敷设和
接地应
符合国家安全标准,且应...
三相
电有地线吗?如何
接地线
?
答:
一般有以下几种接法:1. 单相接地:只有一个相位接地,其他两个相位不需要接地。2.
三相接地
:三个相位都要接地,以确保整个系统的安全。3. 中性点接地:在三相四线制系统中,中性点需要接地以确保系统性能和安全。4. 设备接地:对于一些特殊设备或系统,需要专门的设备接地来保护设备和人员安全。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
在三相对称电路中,总得有功功率
三相分体设备三相接地短路
装设接地线三相短路
电压互感器二次回路允许接地点
单线制的零线截面,应与相线截面相同
降低杆塔接地电阻,线路的跳闸率()。
保护电压互感器的高压熔断器额定电流
应设置三相合一的接地端
零序保护能反映中性点直接接地变压器内部的各种接地故障。