99问答网
所有问题
当前搜索:
接地变压器日常维护
变压器日常维护
工作有哪些项目
答:
变压器日常维护工作有哪些项目 1,
检查套管和磁裙的清洁程度并及时清理, 保持磁套管及绝缘子的清洁, 防止发生闪络
。2, 冷却装置运行时, 应检查冷却器进、出油管的蝶阀在开启位置; 散热器进风通畅,入口干净无杂物; 检查潜油泵转向正确, 运行中无异音及明显振动; 风扇运转正常; 冷却器控制箱内分路电源...
变压器
需要进行哪些
日常
的
维护
与保养
答:
第七,
更换呼吸器的干燥剂和油浴用油。第八, 定期试验消防设施
。以上就是变压器日常的维护保养工作。
变压器日常维护
工作有哪些项目
答:
3:运行环境检查,
变压器
室通风是否良好,门窗是否完整。
变压器日常维护
工作有哪些项目
答:
(一)检查变压器的温度:温度计看变压器上层油温是否正常或是否接近或超过最高允许限额
。当指示温度的玻璃温度计与压力温度计相互间有显著异常时,应查明是否仪表不准或油温确有异常。(二)油位检查:变压器储油柜上的油温是否正常,是否假油位,有无渗油现象;充油的高压套管油位、油色是否正常,套管...
变压器日常维护
工作有哪些项目
答:
(2)各部位接地应完好;必要时应测量铁芯和夹件的接地电流
;(3)强油循环冷却的变压器应做冷却装置的自动切换试验;(4)水冷却器经旋塞放水检查应无油迹;(5)有载调压装置的动作情况应正常;(6)各种标志应齐全明显;(7)各种保护装置应齐全、良好;(8)各种温度计应在检定周期内,超温信号...
有带高低压配电房的
变压器
保养步骤是怎样的?
答:
二、低压配电装置的
维护
保养规程 对低压配电装置每天进行两次巡视检查,并做好巡视记录。巡视检查内容如下:1、低压电缆及低压配电屏上的各部分连接点有无过热现象,有无异声、异味。2、三相负荷是否平衡,三相电压是否相同。3、低压绝缘子有无损伤和歪斜,母线固定卡子有无松动和脱落。
接地
线接地连接是否...
63000KVA油浸式
变压器
长期停用
日常维护
内容有哪些?冷却方式:ONAF_百度...
答:
8.保持良好的
接地
。对于采用保护接零的低压系统,
变压器
低压侧中性点要直接接地当三相负载不平衡时,零线上会出现电流。当这一电流过大而接触电阻又较大时,接地点就会出现高温,引燃周围的可燃物质。9.防止超温。变压器运行时应监视温度的变化。如果变压器线圈导线是A级绝缘,其绝缘体以纸和棉纱为主,...
配电
变压器
如何计算保护整定值_10kV配电变压器的保护措施
答:
它是利用
接地
故障线路零序电流较非接地故障线路零序电流大的特点构成的一种保护装置。 3.结束语
变压器
是电网中的重要设备之一。虽配有多重保护,但由于内部结构复杂、电场及热场不均等诸多因素,
维护
不当事故仍然会发生。经常对设备进行检测,并加强
日常
的维护和保养,会对电力设备起到极其重要的作用,从而使电力供应...
35kv变电站的
日常维护
答:
E、拉开或合上空载站用
变压器
;F、在无
接地
故障时,拉开或合上变压器中性点接地刀闸或消弧线圈;G、用户外三联刀闸可以拉、合电容电流不超过5A的空载线路或励磁电流不超过2A的空载变压器或10kV及以下不超过15A的负荷电流(负荷刀闸不受此限)。1.4.2倒闸操作的技术要求:1.4.2.1各类设备的操作按...
变压器
在运行中,如何巡视?
答:
(3)
变压器
声音应正常。正常运行时一般有均匀嗡嗡电磁声。如声音有所改变,应细心检查,并迅速汇报值班调度员并请检修单位处理。(4)应检查套管是否清洁,有无裂纹和放电痕迹,冷却装置应正常。工作、备用电源及油泵应符合运行要求等。(5)天气有变化时,应重点进行特殊检查。大风时,检查引线有无剧烈...
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
变压器日常维护
变压器日常维护内容
变压器日常维护保养
变压器中性点接地属于什么接地
变压器接地方式及接线要求
变压器应该谁维护
变压器的维护和保养
变压器的维护要遵循
变压器维护保养内容