99问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风机风量一般是多少
排烟风量
怎么计算
答:
排烟风量的计算:1.担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m³/h计算,
但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200m³
;/h;2.担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于120m³/h计算。
排烟风机
的
风量
应符合哪些规定?
答:
排烟风机
的
风量
应符合下列规定:(1)担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不少于60m3/h计算(单台风机最小排烟量应不少于7200m3/h。(2)担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不少于120m3/h计算。(3)中庭体积少于170...
怎么选消防
排烟风机
,怎么计算它的
风量
、静压等。
答:
总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40-60次
。 例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通风量为160X3X60=28800m3/h。 局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。 比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度为10米。则需要通风量为3600X(25-10)X0.5= 27000...
排烟
风速
是多少
???
答:
规范规定采用金属风道时,不应大于20m/s,排烟口的风速不宜大于10m/s
。风速=排烟口风量/排烟口面积 建议:金属风道 15-20 排烟口6-8 知道了风量、风速、和静压、截面面积,算风管的长和高。如果所说的截面积是管道的截面积的话,那么只要计算出管道每米的摩擦阻力就可以了。当风机压力大于管道总...
消防
排烟风量
怎么确定
答:
常见的设计上,
排烟风机
最大
风量是
120*500=60000以下。根据管道的情况计算风机所需要的静压:根据风量和风速(风速10-15米/秒左右)确定风管截面积。风管宽高比例不要超过2:1(以节省材料和减小风阻)。 根据风速、风管截面积、弯头、变径等情况走向计算出风阻(即风机所需要的静压)。
功率11千瓦消防风神高温
排烟
的
风量是多少
答:
这个功率11kw的消防
排烟风机
根据耶论角度不同,
风量
可以从27000-45000立方/h的风量不等的。
排烟
口的风速
是多少
答:
规范规定
采用金属风道时,不应大于20m/s
,
排烟口的风速不宜大于10m/s
。风速=排烟口风量/排烟口面积 建议:金属风道 15-20 排烟口6-8 知道了风量、风速、和静压、截面面积,算风管的长和高。如果所说的截面积是管道的截面积的话,那么只要计算出管道每米的摩擦阻力就可以了。当风机压力大于管道总...
16#
排烟风机风量
答:
16#
排烟风机风量为
7200m/s。根据中国家电网资料显示,16#排烟风机风量为7200m/s,大风量不宜超过60000m/g(指一条排烟分区的的大风量)。排烟风机是一种可以将厨房中加工食物过程中产生的异味、高温、油烟气体迅速排走的机械。
地下停车场消防
排烟
机排烟量不小于
多少
米每秒
答:
假设防烟分区面积为2000平,净高为3m,采用
风机
排
风量为
36000立/h。汽车库要求每小时通风6~10次,按最低次数6次/h算,36000立÷60分钟(60÷6)=6000立,刚好与2000×3=6000立相等,即安装一台36000立/h的风机符合要求。还要注意保证280℃时能连续工作30min,采用金属
排烟
管道时风速不应大于20m/...
怎么计算厨房
排烟风量
答:
一米烟罩排
风量是多少
宽度是多少,大概是2000左右 请问厨房管道
排烟
怎么计算管道大小和
风机
大小 厨房
排油烟一般
按照炉头和烟罩投影面积计算排风量。按炉头的话,
一般是
2500~3000m³/h一个炉头计算;按烟罩投影面积的话,按照0.5~0.8m/s的投影面风速计算。算出来较大的那个排风量就是你要的...