答:
有的,请参阅 GB 50014-2006(2011版)《室外排水设计规范》相关部分。
排水井
分为流槽井和落底井:流槽井,排水
井井底
即为排水管管底,是没有高差的;落底井的话,井底比下游排水管底低30cm(图集取值,高差没有规范硬性要求)。具体可参见《市政
排水管道
工程及附属设施》(06MS201-3)排水井:排水井...
室外
排水管道检查井距离
答:
建筑小区用塑料检查井应用技术规程 CECS227:2007 里面有规定的,
200~400的污水管道间距宜为40m,500~700的污水管道间距为60m
。排水渠道布局,一般应遵循污水应该可以通过重力流和污水处理厂的最短距离的排泄途径;管道应尽可能平行于沿自然坡度的地面掩埋,以减少管道埋深,地势平坦与小流量管和干管连接...
排水管
入排水
检查井
内壁的长度,有规范要求吗
答:
这个没有具体的规范要求,主要看图纸设计,一般情况下,
排水管到检查井的距离不大于4米
,太长了排水管容易折断或损坏。
检查井
的间距要求
答:
室外生活排水管道管径小于等于150mm时,检查井之间的距离不宜大于20m
,管径大于200mm时,检查井之间的距离不宜大于30m。
污水
管道检查井
的最小间距是
多少
?
答:
系统主要管道附属构筑物,塑料检查井为各类埋地排水塑料管道配套使用。根据室外排水设计规范规定,排水管道系统在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段每隔一定
距离
均应设置检查井。规范规定直线管段检查井最大间距与敷设管道管径、排水种类有关,管径200—4...
管道
伸入
检查井
长度是
多少
?
答:
一般
管道
要伸超过井内壁5厘米。
检查井
是为城市地下基础设施的供电、给水、
排水
、排污、通讯、有线电视、煤气管、路灯线路等维修,安装方便而设置的。一般设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、以及直线管段上每隔一定
距离
处,是便于定期检查附属构筑物。
排水检查井
的设置间距是
多少
?
答:
建筑小区用塑料
检查井
应用技术规程CECS227规定:200-400cm的污水管道间距宜为40m,500-700cm的污水管道间距为60m。检查井的定义:检查井是用在建筑小区(居住区、公共建筑区、厂区等)范围内埋地塑料
排水管道
外径不大于800mm、埋设深度不大于6m,一般设在排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水...
排水检查井
里进水口与出水口一样高对吗?进出水口
离井底
的
距离
应该是多...
答:
1、
检查井
里进出水一样高没什么不对;有流槽检查井都是一样高的。2、室内出来的管到检查井坡度不小于千分之3吧。3、家里下水堵是多方面的原因,出
水管
管径小?出水管有转弯接头?有人往检查井直接倾倒杂物?等等。一般不会跟检查井有关系的。
市政给水
管道
,
检查井
一般间距是
多少
答:
检查井
用在建筑小区(居住区、公共建筑区、厂区等)范围内埋地塑料
排水管道
外径不大于800mm、埋设深度不大于6m,设在排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处等。为了便于定期检查、清洁和疏通或下井操作检查用的塑料一体注塑而成或者砖砌成的井状构筑物。为了适应各种排水状况,塑料检查井同时...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
排水管底边离检查井底是多少
排水管检查井距离
雨水排水管网检查井的设置
可以用排水管做检查井吗
纵向排水管检查井
室外排水管检查井设置原则
给水管检查井间距
排水检查井
室外排水检查井