99问答网
所有问题
当前搜索:
挡土墙配筋率单侧还是双侧
挡土墙
分布钢筋
答:
通单向板构造钢筋配筋要求,不低于竖向方向主受力筋的15%,且每边不小于截面厚度每延米0.1%的
配筋率
人防
墙配筋率
是
单侧还是双侧
答:
双侧
。人防墙配筋率设置在双侧,因为人防外墙计算基本按照下端固定,上端简支的单向板计算的,故水平筋仅为架立筋,应布置在内侧;而内墙的水平筋布置在单侧。
挡土墙配筋率
0.3那个是那本规范
答:
《高规》4.5.5:普通地下室顶板厚度不宜小于160mm;作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜低于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的
配筋率
不宜小于0.25%。
谁教我下
挡土墙
怎么放线!
答:
地下室外墙为控制收缩及温度裂缝,水平筋间距不应大于150,
配筋率
宜取0.4%~0.5%(内外
两侧
均计入),有扶壁柱处应另增设直径8mm短钢筋,长度为柱宽加两侧各800mm,间距150mm(在原有水平分布筋之间加此短筋)。
剪力墙最小
配筋率是双侧
还是
单侧
?
答:
双侧
。与柱的配筋率同义。
墙板柱设计规范施工要点?
答:
单侧配筋率
不应小于0.2%;一级框架剪跨比不大于2时,单侧配筋率不应大于1.2%,框架柱和框支柱的全截面配筋率最小按《抗规》表6.3.7-1取值(表中分边柱、中柱、角柱和框支柱来确定配筋率,注意看表下注释),框架柱最大配筋率不应大于5%;另外,建造于Ⅳ类场地的较高建筑最小总配筋率增加0.1%;【注意:模型计算值...
剪力墙中的竖向、横向钢筋的
配筋率
如何确定?
答:
剪力墙中的竖向、横向钢筋的
配筋率
都不是按结构受力分析计算得出的,是抗震构造要求配置的,所以抗震规范上竖向、横向钢筋都称为分布钢筋,分布钢筋的排数就是竖向、横向扎成的方格网的片数,一般就是两排,分别靠近墙的两边,每排竖向钢筋靠里,横向钢筋靠外绑扎。墙的厚度(bw)不同,规范有所规定...
剪力
墙配筋
怎么看
答:
后面的18是竖直方向
配筋
,表示每米长度范围内,
双侧
总配筋面积要求达到18平方厘米,也就
是单侧
900平方毫米。例如你可以配[email protected] ,钢筋配筋面积为每米1026平方毫米。 既然存在竖直方向的受力筋,说明这
是挡土墙
。 需要注意的是,SATWE模块不能进行裂缝计算,所以这个计算结果是没有考虑裂缝情况的。而挡土墙...
挡土墙
最小
配筋率
答:
挡土墙
的水平和竖向分布钢筋
配筋率
均不应小于百分之0.25。四级抗震等级剪力墙不应小于百分之0.2,分布钢筋间距不应大于300mm。水平和竖向分布钢筋配筋率不应小于百分之0.3,钢筋间距不应大于200mm。
钢筋混凝土
挡土墙
基础钢筋制作及安装?
答:
(7)
挡土墙配筋
图2#筋,因考虑到上部施工需要搭接:接头率50%,2#筋在2.8米处延长留够规范要求的搭接倍数详见《02系列结构标准设计图集一册02YJ002,28页2节点》,2#筋上部拐头取消,下部500mm拐头保留端部上弯取消。(8)在绑扎基础双层钢筋网片时,应设置足够强度的撑脚,间距600mm,以保证钢筋网片的定位准确。稳定...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
地下室挡土墙配筋率在规范哪
挡土墙钢筋布置解答
挡土墙构造配筋
地下室外墙单侧配筋率
挡墙基础配筋规范
双侧最小配筋率
挡土墙钢筋水平筋规范图片
混凝土挡土墙配筋率
连梁最小配筋率